| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: Reihenfolge SPS-Anschlüsse in der Kartenübersicht (1887 / mal gelesen)
|
pbmpe Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2017
|
erstellt am: 14. Nov. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite ein bereits bestehendes Projekt, und bei der Auswertung ist bei einer Karte die Reihenfolge der SPS-Anschlüsse leider falsch. Es handelt sich hier um eine SPS-Klemme von Beckhoff, und im Projekt wurden die Klemmen als Übersicht mit den von Beckhoff bereitgestellten Makros als auch Allpolig dargestellt. Wie man im angehängten Bild sieht ist die Klemmenreihenfolge leider nicht korrekt (die Klemme 8° hat sich zwischen 4° und 5° eingeschlichen, der Rest stimmt), sowohl im Betriebsmittelnavigator als auch auf der automatisch generierten Kartenübersicht. Wie kann ich die Reihenfolge anpassen? Aktuell ist die Reihenfolge [...] 4°=[10], 8°=[11], 5°=[12] [...]. In der Tabellarischen Bearbeitung der SPS-Karte konnte ich leider kein entsprechendes Feld finden, in dem ich die Reihenfolge anpassen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 14. Nov. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pbmpe
Hi, bei den Einträgen, bei denen die kleinen violetten Dreiecke mit dabei sind kommt die Reihenfolge aus der Artikeldatenbank. Bei den Einträgen nach der Klemme 8 ohne dieses Dreieck stimmt die von Dir gewählte Funktionsdefinition "SPS-AV (L)" nicht mit der vom Artikel bereitgestellten Funktion "SPS-AV (undefiniert)" überein. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pbmpe Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2017
|
erstellt am: 14. Nov. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Hinweis. Ich habe es geprüft und herausgefunden dass die Klemmen 4°, 5° und 6° manuell hinzugefügt wurden, da sie im Symbolmakro nicht vorhanden waren. Wie sollte ich hier am besten vorgehen um das bestehende Symbolmakro um diese drei SPS-Anschlüsse zu erweitern und neu abzuspeichern? (Das verwendete Modul Beckhoff EL3413-001 gibt es noch nicht als offizielles Symbolmakro, deshalb wurde das Makro EL3413 verwendet und entsprechend erweitert.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
|
erstellt am: 14. Nov. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pbmpe
Wenn die Anschlüsse 5, 6 und 7 die Funktion "SPS-AV (L)" verwenden sollen, musst Du das erst in der Artikeldatenbank ändern und dann auch an den Anschlüssen im Makro zuweisen. Alles speichern und fertig. Wenn Du alles richtig gemacht hast, sollten im Betriebsmittel-Navi nur noch Einträge mit dem violetten Dreieck aufscheinen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 14. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pbmpe Mitglied Entwicklungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 24.10.2017
|
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|