| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: Klemmen richtig setzen und Bezeichnen?! (4572 mal gelesen)
|
Slotcher Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
|
erstellt am: 17. Mrz. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich stehe hier vor einem kleinen Problem, dass mich ziemlich reizt! Ich möchte Klemmen so setzen, dass es für den Schaltschrankbauer oder Elektriker ganz klar ist, ob das Kabel nun unten auf die Klemme geht oder oben. SPrich : Klemme 1 - Anschluss oben oder Anschluss unten. Wie zeichnet man das am besten? bezeichnet man den Anschluss mit a und b? eine Brücke zwischen den Klemmen erkennt E-Plan ja von selbst. ich habe im Anhang mal 2 Bilder. Danke schonmal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
Hey ho, wir nutzen 3 arten von Klemmen. die Klemmstellen selbst (Anschlussbezeichnung) haben wir mit a,b,c,d,e,f nummeriert (von oben nach unten bzw links nach rechts - je nach montage) 2er (bis 1,5mm²) - Adern auf a -> Kabel immer auf b QUATTRO (bis 4mm²) - Adern und Kabel abhängig vom Ort wo die Kabel herkommen a,b,c,d SECHSER (bis 4mm²) - Adern und Kabel abhängig vom Ort wo die Kabel herkommen - a,b,c,d,e,f durch die Unterteilung ist es eindeutig wo man es anzuschließen hat. lg ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
P.S. wir nutzen eine andere Darstellung ... wir haben auf einem Blatt z.b. 3 Klemmleisten mit Querverweisen und verweisen in den Plan rein. Dadurch sieht man direkt z.b. +S24-XD1 ist plus 24V... +S24-XD3 ist Masse von 24V und +VNS-XD1 ist Neutralleiter, +VNS-XE1 ist die PE Schiene, +VNS-XE2 ist die erste PE Klemmleiste usw :-x ist geschmackssache bin seit nem halben jahr dran das umzustellen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slotcher Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
|
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, wir haben zum Beispiel eine 24V Klemme und von dieser Klemme gehen wir mit einer Abbruchstelle auf eine andere Seite. Dort sitzt dann eventuell nochmals eine Klemme um das Kabel nicht 1m abzuisolieren. In besonderen Fällen müssen wir mit einem Kabel auch oben auf die Klemme, wenn zum Beispiel aus PLatz gründen die B&R X20 Welt dadrüber sitzt. Dann geht man mit der Spannungsversorugung auf die Klemme und mit dem Signal auf die X20. Könntest du mal ein Bild posten, in dem man deine Klemmen Anordnung sieht? In den Eigentschaften einer Klemme steht die " Anschlussbezeichnung " wird diese automatisch ausgewertet? Ist es wichtig, im Plan zu erkennen wo welches kabel drauf geht oder ist es wichtig dies nur im Kabelplan hinten zu erkennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
Hey, ja wir haben z.b. Hauptschalter->Klemmleisten->PE Verteilung in die ganze Anlage->Netzspannung Verteilung dort auf das Schaltnetzteil und dort wird dann +24V verteilt. Natürlich gehen dann vereinzelte Drähte von der 24V Verteilung z.b. auf das Handbedienpult genau wie Masse. Dafür haben wir z.b. die Klemmleiste +PLT-XD1. dort liegt einmal 24V einmal Masse dann eben Schnittstelle, Nothalt und der ganze Kram. Ist halt alles nach DCC und Norm :-x und wir stellen grad alles um. Im Bild siehst du die Anlagenstruktur und den Aufbau der Klemmleiste L1. du siehst direkt in welche Gruppe zu welchem Bauteil es geht ohne blättern zu müssen. ist aber Geschmacksache :-P Die Anschlussbezeichnung wird bei uns ausgewertet, aber weis nicht ob das das Standard Formblatt der Klemmleisten ist. Da steht dann dort 1 a b c d 2 a b c d ... bei unseren plänen siehst du direkt im plan wo es angeschlossen wird. manche firmen / Abteilungen / Personen arbeiten nach Stromlaufplan, andere nach Kabelplan und Verbindungsliste ist ebenfalls geschmackssache. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slotcher Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 56 Registriert: 15.05.2013 Eplan P8 2.2
|
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah Okay, das macht allerdings weniger Sinn für uns. Zumal wir nicht mit Anlage + Ort arbeiten sondern einfach frei durch. Wir haben einen Schaltschrank wovon aus dass eine relativ kleine Maschine verkabelt wird. Den Aufwand mit Anlage + Ort wär an dieser Stelle nicht Sinnvoll. Danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Slotcher
Hey ho, je nach kunde schreiben diese das aber vor und wollen keine gesamtnummerierung. orte sind keine "orte" wie montageort sondern logische orte :-) selbst wenn der plan nur 20-30 seiten hat lohnt es sich! lg ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |