Hi Leute, ich bin gerade dabei ein Normblatt zu erstellen, funktioniert alles ganz gut bis auf das ich die automatisierten Platzhalter für die Funktionale Zuordnung und den Aufstellungsort nicht finde D.h. ich habe als Funktionale Zuordnung in der Projektstruktur den Wert "620" und als Aufstellungsort "120" dann würde ich gern diese beiden Werte anzeigen lassen wollen....finde aber wie gesagt den Platzhalter nicht. Danke schon mal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
   
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
|
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-plan3r
|
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
  
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
|
erstellt am: 24. Jun. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-plan3r
Hallo! Einfügen > Sondertext > Seiteneigenschaften > [...] > Eigenschaftsauswahl: <1340> Funktionale Zuordnung mit Vorzeichen und <1440> Aufstellungsort mit Vorzeichen. Ist glaub ich selbsterklärend. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e-plan3r Mitglied Student für Elektrotechnik und Automatisierungstechnik

 Beiträge: 14 Registriert: 01.10.2012 EPLAN Electric P8 Professional Version: 2.3
|
erstellt am: 24. Jun. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Hallo!Einfügen > Sondertext > Seiteneigenschaften > [...] > Eigenschaftsauswahl: <1340> Funktionale Zuordnung mit Vorzeichen und <1440> Aufstellungsort mit Vorzeichen. Ist glaub ich selbsterklärend.
Genau den hab ich auch schon verwendet, aber da schreibt er mir nur "Funktionale Zuordnung" und "Aufstellungsort" rein. Das steht auch als Wert in der Auswahltabelle drin. Deswegen hat es mich gewundert welchen ich nehmen soll! [Diese Nachricht wurde von e-plan3r am 24. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Müller Mitglied

 Beiträge: 29 Registriert: 11.06.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 Buildnummer: 10395
|
erstellt am: 27. Apr. 2016 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-plan3r
Hallo, auch wenn der Thread schon älter ist, hab ich genau das beschriebene Problem. Ich bekomme den Aufstellungsort einfach nicht als Klartext auf mein Normblatt. Ich hab mal zwei Bilder angehängt zu der verwendeten Eigenschaft des Platzhalters. Was mich irritiert ist der vordere Teil mit dem Segment [1], allerdings finde ich auch keine Alternativen, bei denen nur der erwünschte Aufstellungsort angezeigt wird. Überseh ich da immer nur den richtigen Eintrag, oder ist der Fehler hier wo anderst zu suchen? Ich bin schon am verzweifeln... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
 
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
|
erstellt am: 27. Apr. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-plan3r
|
M.Müller Mitglied

 Beiträge: 29 Registriert: 11.06.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 Buildnummer: 10395
|
erstellt am: 28. Apr. 2016 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-plan3r
|
PR24 Mitglied
 
 Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
|
erstellt am: 28. Apr. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-plan3r
|

| Dipl.-Ing./M./BA/Techniker Elektro-Konstrukteur (m/w/d) | Die Hinterkopf GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen in zweiter Generation mit Sitz in Eislingen/Fils bei Göppingen (BaWü), das 1962 gegründet wurde. Das Familienunternehmen hat es bei der Entwicklung und Herstellung von großen Maschinen und Produktionslinien zur Herstellung und Dekoration zylindrischer Hohlkörper zur Weltmarkt- und Technologieführerschaft geschafft.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
 
 Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
|
erstellt am: 28. Apr. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e-plan3r
|