| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: Funktionstext wird falsch übertragen (7381 mal gelesen)
|
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
|
erstellt am: 23. Apr. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab gerade gesehen das bei der ET200 (wobei eigentlich egal welche SPS) bei mir ein komisches Verhalten auftritt?! Auf Bild 1 ist zu sehen wie ich zwei Analogeingänge abgesetzt habe mit darunterliegenden Pfad-Funktionstexten... Im zweiten Bild sieht man allerdings bei beim zweiten Eingangswort nur am Pin 5 der richtige Text übertagen wird? Angeizeigt wird der "Gemeinsame Funktionstext (automatisch)". Die Pins 6-8 sind ja hinter dem Fünfer und müssten somit den gleichen Text zugewiesen bekommen?! Der falsche Text kommt definitiv vom Pfad-Funktionstext, denn wenn ich den Text " Temperaturfühler Heizfolie 1 Ölaustrag PT100" wegnehme, steht komischerweise der richtige Text drann... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
|
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
hat das was mit der Einstellung zu tun, das man den Funktionstext auf den Pfad erweitert? unter Optionen - Einstellungen - Projekte - "Projektname" - Betriebsmittel - SPS - Erweiterte Pfad-Funktionstextübernahme ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
|
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
an den Anschlüssen von =74+-B14 wird der Funktionstext welcher unten links steht übernommen, und nicht der vom Gerätekasten ich hab mal Funktionstext automatisch am Geräteanschluss von =74+-B14 anzeigen lassen und dann den unten gelöscht aber warum das so ist weiß ich auch nicht
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Am besten kannst du entweder: 1) Funktiontext nicht unten SPS-KLemme platzieren, aber unten das Teil B14 2) Deine Sensoren nicht neben die SPS Klemmen zeichen aber direkt über die SPS Klemme. In beide Fälle musst du nur einmal die Funktiontext einfüllen...spart dich schon etwas Arbeit [Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Marco: O.o Bei mir is auch an den Geräteanschlüssen von =74-B14 der richtige Text drinnen?!?! langsam wird´s ganz kurios... @Davy_Gabriels: Is eigentlich ja aber nicht Sinn der Sache, da am Gerätekasten auch mal andere Sachen (wie z.b. Einstellungen) stehen können... Vor allem kapiers ich nicht das er, obwohl es sich im selben Pfad (3) befindet, den falschen Text anzieht??? Muss das ganze halt so lösen das meine Kollegen, dennen ich momentan Vorlageprojekte erstelle, dass leicht kapieren... :-/ Die meisten haben mit ePlan noch garnichts am hut gehabt. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
|
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
das ist natürlich ein Kuriosum ich hab folgendes probiert, vielleicht kannst du das ja auch mal probieren
*die beiden Eingänge PEW284/286 miteinander vertauscht -> alles i.O in der Adressübersicht *Löschen von =74-B14 -> Funktionstext wird korrekt an PEW286 und den zugehörigen Anschlüssen angezeigt
ansonsten Hilft nur noch eines.... abwarten bis Bernd mit der Lösung um die ecke gerannt kommt EDIT bei näherer Überlegung ist es so das die Geräteanschlüsse ausschlaggebend für den Funktionstext in der Adressübersicht sind die Geräteanschlüsse übernehmen aber nicht den Funktionstext von den Gerätekästen, sondern den unten geschriebenen, dieser Funktionstext gilt immer für den entsprechenden Pfad und alle Elemente die rechts davon liegen, bis der nächste Funktionstext folgt
d.h. du müsstest die angeschlossenen Sensoren soweit verschieben das diese sich im gleichen Pfad sind wie der zugehörige Funktionstext befinden, bzw. besser der Einfügepunkt vom Gerätekasten sollte direkt über dem des entsprechenden Funktionstextes oder rechts von diesem liegen ------------------ Gruß Marco
--------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 24. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 24. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ist das der Fall, also die Anschlüsse sind im selben Pfad wie der Pfad-Funktionstext... Naja, hab nun den Text ein wenig nach links verschoben, bis er unterhalb der Anschlüsse sitzt, damit geht es. ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
|
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
|
erstellt am: 12. Jul. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: 1)...den Funktionstext von den Gerätekästen 2)...dieser Funktionstext gilt immer für den entsprechenden Pfad und alle Elemente die rechts davon liegen, bis der nächste Funktionstext folgt ...
Hallo, 1) verwendet ihr alle Gerätekästen um die SPS-Anschlüsse? somit muss ja noch ein weiteres BMK mit der Übersichtsseite übereinstimmen bei meinem Makro wird das BMK beim ersten SPS-Anschluss zugewiesen, der Kasten rundherum ist nur Grafik (Rechteck) 2) zwecks diesem Eintrag bin ich eigentlich durch die Suche hier gelandet es gibt 2 Parametereinstellungen: - Erweiterung des Pfad-Funktionstextes auf den Stromlaufpfad - Funktionstextübernahme bis der nächste Funktionstext folgt diesen Haken für die Deaktivierung des Futxt-Übernahme kann ich leider in Ver.2.2 nirgends mehr findet, diese Option produziert nur ungewollte Resultate wird Zeit für die Vers.2.3 - hier soll es eine Suche in der Parameterliste geben kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diese Funktionstext-Übernahme deaktiviere?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 12. Jul. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Zitat: Original erstellt von HOC: es gibt 2 Parametereinstellungen (...) Funktionstextübernahme bis der nächste Funktionstext folgt - diesen Haken für die Deaktivierung des Futxt-Übernahme kann ich leider in Ver.2.2 nirgends mehr findet
Diese Einstellung kenne ich gar nicht. Bei mir wird auch kein Funktionstext (an das nächste Gerät vom vorherigen) übernommen. Eventuell meinst Du den erweiterten Pfadfunktionstext für die SPS-Klemmen. Siehe Bildchen (übrigens aus der 2.3 mit der neuen Suchfunktion, die Einstellung selbst ist in der 2.2 ebenfalls dort zu finden)... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
|
erstellt am: 14. Jul. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Hallo ! Nur als Info: Der Aufbau der Analogkarte stimmt von der Funktionsdefinition her leider nicht: Alle 4 Anschlüsse sind als Analog-Eingang deklariert (und haben die gleiche Adresse bekommen). Ebenfalls stimmen die Kanalzuordnungen nicht. Regel: Innerhalb einer SPS-Anschlussgruppe eines Kanals kann nur 1 (!!) eine Adresse bekommen (also der eine wird AE). Alle anderen müssen zwar den gleichen Kanal aufweisen, aber eine andere Logik bekommen (SPS-Anschlussversorgung +, - , M usw.) Wenn die Einstellung mit dem erweiterten Pfadfunktionstext für die SPS-Klemmen verwendet werden soll, dann müssen auch alle (!) Anschlüsse der Anschlussgruppe im gleichen Pfad liegen (zur Kontrolle kann man im Menü "Ansicht > Schaltplanpfade" aktivieren) Ich würde den Funktionstext automatisch in der Übersicht nicht an jedem einzelnen Anschluss zur Anzeige bringen, sondern nur an dem SPS-Adresse-tragenden (also dem AE). Das mit der generellen Anwendung von SPS-Anschlüssen sollte nochmals komplett durchgearbeitet werden, also die Bedeutung der unterschiedlichen Logiken, die Notwendigkeit von Feldern wie Stecker-BMK, Kanal, Adresse usw. Ist halt leider nicht ganz so trivial, aber wenn's richtig gemacht wird, stimmt auch die Anzeige LG nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Platt Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 15.09.2016 P8 Pro 64 bit Version 2.6
|
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
|