Thema: Projekt Auswerten -> Falsches Anlagenkennzeichen (4115 mal gelesen)
|
superwillm Mitglied

 Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 Eplan P8 2.4
|
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, ich habe einen Musterplan mit dem Anlagenkennzeichen =150 kopiert und auf das AK =100 geändert. Soweit alles in Ordnung. Wenn ich Auswertungen Neu anlege (Inhaltsverzeichnis, Klemmenplan, Stückliste) werden wieder sauber unter dem AK =100 abgelegt. Mache ich jedoch einen Automatiklauf, "landen" diese Auswertungen immer wieder untern dem =150. Habe schon alle Auswertungen gelöscht, konnte dann auch das Kennzeichen =150 in der Strukturkennzeichenverwaltung problemlos löschen. Mache ich jedoch einen neuen Auswertungslauf, finden sich diese Listen wieder unter dem AK =150. Hat jemand eine Idee? Habe mir schon einen Wolf gesucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
   
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
|
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
|
superwillm Mitglied

 Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 Eplan P8 2.4
|
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
|
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 
 Beiträge: 254 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2025 U1 BuildNr. 23549
|
erstellt am: 31. Jan. 2014 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
Hi, ich habe auch so ein Problem, nur hilft bei mir das Einstellen der Startseite überhaupt nicht!  Ich will die Auswertungen unter =Report gespeichert bekommen, habe dies so auch eingestellt (mit und ohne "am Ende anhängen"). Die Auswertungen landen aber !IMMER! am Ende von =S und NIE unter =Report. Was ich versucht habe: Projekt Organisieren & Reorganisieren Auswertungen & Vorlagen komplett löschen & neu erstellen und zum Schluss ePlan neustarten  Ich habe absolut keine Ahnung mehr, was ich noch um-/einstellen kann... Könnt Ihr mir weiterhelfen? Gruß und schon mal Danke Christian ------------------
 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
   
 Beiträge: 1027 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 und 2026 Upd1 Win11 64Bit
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
Guten Morgen, ich habe auch so ein Thema: ich habe eine Funktionstruktur mit 2 Unterstrukturen: =00.01.02 ich habe Artikel in allen 3 Strukturtiefen. ich möchte eine Auswertung aller Artikel aller 3 Tiefen je gesammelt unter =xx.xx.90 wie ich auch in der Auswertungsvorlage einstelle die Auswertung landet immer im =00 !? Ich erwarte eigentlich dass das Ziel der Auswertung im Feld <Startseite des Auswertungsblocks> eingetragen wird. Mit dem Parameter Einstellungen: Ausgabe in Seiten \ Seitensortierung habe ich auch schon gespielt. Es führt nicht zum Zeil  Kann mir jemand erklären, wo ich das Ziel der Auswertung erzwingen kann? Gruß Christof ------------------ alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 19. Jan. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
     
 Beiträge: 2419 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
|
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
   
 Beiträge: 1027 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 und 2026 Upd1 Win11 64Bit
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
ich habe Gesamt, Strukturkennzeichen/Vollständig, Strukturkennzeichen/Unterkennzeichen2 alles versucht. Die Auswertung landet immer in Strukturkennzeichen/Hauptfunktion !? ich habe sogar die Auswertungsseiten jedes Mal vorher manuell gelöscht. ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 19. Jan. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
     
 Beiträge: 2419 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
|
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
   
 Beiträge: 1027 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 und 2026 Upd1 Win11 64Bit
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
|
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
   
 Beiträge: 1027 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 und 2026 Upd1 Win11 64Bit
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
nach Teilerfolgen muss ich meine Anfrage verfeinern. Projektstruktur: =00 enthält Artikel =00.00 enthält auch Artikel =00.00.01 enthält auch Artikel Auswertung soll gesamt in -> =00.00.90 landen. =05 =05.01 =05.01.01 Auswertung soll gesamt in -> =05.01.90 landen. Wenn ich für jede Hauptfunktion eine eigene Auswertung mit Filter nur diese Hauptfunktion erstelle, dann klappt die Startseite: =xx.xx.90 und Seitensortierung <Gesamt> Eine Lösung wäre also, je Hauptfunktion ein Schema zu erstellen. Schöner wäre allerdings, wenn ich das in einem Schema erschlagen könnte... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
  
 Beiträge: 669 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
In solchen Fällen liegt der Fehler zu 95% in den Auswertungsvorlagen, z.B. Seitensortierung oder Filter odgl. Wenn nicht irgendwo das =S bzw. =150 eingetragen wäre, würde Eplan die Reports auch nicht dahin schreiben. Manchmal dreht man sich im Kreis. Deshalb lasse ich gern einen Kollegen draufschauen, hat sehr häufig geklappt. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen [Diese Nachricht wurde von Ditter am 19. Jan. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| | Elektrokonstrukteur (m/w/d) | HÜBERS ist Spezialist und einer der Weltmarktführer im Anlagenbau für Gießharzanwendungen und Imprägniertechnologie. Die Verfahrenstechnik für das Aufbereiten, Mischen und Dosieren von Gieß- und Imprägniermassen ist ein Kernbereich unserer Tätigkeit. Namhafte Kunden u.a. aus der Elektrotechnik, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrttechnik in aller Welt fertigen auf unseren Anlagen unterschiedlichste Produkte ? vom Halbleiter-Chip bis zum Rotorblatt für Windkraftanlagen.... | | Anzeige ansehen | Einkauf |
|
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
   
 Beiträge: 1027 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 und 2026 Upd1 Win11 64Bit
|
erstellt am: 19. Jan. 2026 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für superwillm
ich habe ja eine gefilterte Auswertung mit Filter Hauptfunktion =xx das scheint alles zu klappen. Wenn ich den Filter entferne, dann wird die Auswertung wo anders hin sortiert. Nicht mehr ins =xx.xx.90 .. dem "Kollegen" zum drüber schauen habe ich bereits ein Ticket geschrieben ..
------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |