Thema: Geotechnical Module (2433 / mal gelesen)
|
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
|
erstellt am: 01. Feb. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, hat schon mal jemand mit dem Geotechnical Module gearbeitet? Bei mir kommt da irgendwie nur Schrott raus: Wenn die Punktkoordinaten (GK) richtig importiert werden, dann sind die z-Werte 100-fach überhöht, wenn die Z-Werte richtig sind, sind die Punktoordinaten 100-fach überhöht. Ich habe noch keine Kombination gefunden, mit der man sauber importieren kann. 1. Versuch: Deutsches Komma als Punkt, Delimiter Semikolon, dt. Windows-Einstellung, d.h. Betriebssystem hat Komma als Komma und Punkt als Tausendertrennzeichen. 2. Versuch: Koordinaten mit Komma, Höhen mit Punkt, ebenfalls dt. Einstellung, 3. Versuch: Komma als Punkt, amerikanische Einstellung, d.h. Komma als Punkt auf Windowsebene etc. Anbei meine CSV-Dateien, wer will kann selber mal damit rumspielen. Ich glaube, dass Ding ist so nicht zu gebrauchen, lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
|
erstellt am: 02. Feb. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo DF, Zitat: hat schon mal jemand mit dem Geotechnical Module gearbeitet?
heute das 1. mal Mit welcher Kombination konntest Du die Koordinaten richtig einlesen? Wenn du es für die Koordinaten geschafft hast, bist du auf dem richtigen Weg. Die Z-Höhen-Überhöhung kann man nämlich unter dem Button "Locations" -> "3D Sticks Vertical Exaggeration" einstellen. nächster Schritt wäre eine Geländeschnitt mit Horizontschraffur aber das hab ich auf die Schnelle auch nicht hinbekommen. Bei Gelegenheit teste ich mal weiter
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
|
erstellt am: 06. Feb. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roman, bei mir hats vergleichsweise gut geklappt mit: 1. Systemeinstellungen Windows auf Schweiz bzw. amerikanisch umstellen, das heisst Dt. Komma -> punkt und tausender-trennzeichen-> komma. 2. in der hole.csv die Koordinaten (noch in Gauß-Krüger) ohne Tausendertrennzeichen, Nachkomma mit dt. Komma (ich weiß, das macht keinen Sinn ist aber so) 3. Höhen: Nachkomma mit Punkt statt Komma. 4. geol.csv: Die relativen Tiefen der Schichten sind mit dt. Komma! Tatsächlich klappte es dann einigermassen, so wie es scheint. So richtig zufrieden bin ich nicht, das liegt aber natürlich auch an den Ausgangsdaten. Die Bohrpunkte waren nicht geodätisch eingemessen, die Höhenangaben wohl auch nur "geschätzt". Ich musste die Aufschlussstellen aus dem Gutachten als PDF-Unterlage abzeichnen. Wir hatten 19 Aufschlussstellen auf 300 m Länge, ca. 1150 m² Fläche. Eigentlich schon recht viel, aber für diese Art der Auswertung wohl noch nicht ausreichend. Es ergab sich, dass wir 7 Homogenbereiche bekamen, nur aufgrund der Inhomogenität des Untergrunds. Wenn man die anthropogenen Spurenstoffe da noch mitberücksichtigen würde (Z0-Z2, DK I etc.) sind es sogar 11 HB. Da macht Planung richtig Spass!
Wesentlich ist aber, dass der Import einigermassen geklappt hat. Vielen Dank soweit. Grüße DF [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 06. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
|
erstellt am: 06. Feb. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
|
erstellt am: 20. Jul. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo, ich probiere gerade mit der Version 2018 und bekomme die Daten nicht eingelesen. Kann mir bitte jemand Daten bereitstellen, die bei euch eingelesen werden. Gut währe auch noch ein Screenshot von den Landeseinstellung bezüglich Komma und Punkt. Vielen Dank Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
|
erstellt am: 23. Jul. 2018 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, anbei 3 Dateien. Leider weiss ich nicht mehr genau, ob ich hole.csv oder hole2.csv genommen hatte, ich glaube aber letzteres. Bei dem Projekt war ich noch in Gauß-Krüger Streifen 3 unterwegs. Der Unterschied zwischen den beiden Dateien ist: Koordinaten mit Komma, Höhe mit Punkt. Das Ganze ist ziemlich umständlich und für mich nicht zu gebrauchen. Schade eigentlich... Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
|
erstellt am: 31. Jul. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Dick, vielen Dank für die Daten. Funktioniert leider nicht. Ich habe jetzt von Kynetics die Antwort bekommen, dass die alten CSV-Formate kritisch sind. Die neueren CSV-Formate funktionieren problemlos. Beiliegend die neueren CSV-Daten. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 865 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2023-2024 - Kobi Toolkit - cseTools
|
erstellt am: 04. Aug. 2018 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Wie sieht es denn damit in der Praxis aus? Bekommt man diese Daten vom Bodengutachter? Also sind die in der Lage, diese Daten in der benötigten Form abzugeben? Ich hatte mich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt aber mangels Daten nicht weiter verfolgt. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |