 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
| |
 | CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
|
Autor
|
Thema: Mengenermittlung Baugrube und Gebäude (5569 mal gelesen)
|
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
 
 Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
|
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, bezüglich der Mengenermittlung stehe ich vor dem Problem, dass die Verfüllmenge in einer Baugrube berechnet werden muss. Vorhanden ist das Modell der Baugrube im Civil 3D und das Gebäude als 3D-AutoCAD-Datei. Das Gebäude ist leider nicht nur eine rechteckige Gartenlaube sondern eine sehr verwinkelte Konstruktion mit diversen Streifenfundamenten, Abtreppungen in den Bodenplatten, ... Der Versuch die Unterseite des Gebäudes als C3D-Modell nachzubilden ist theoretisch möglich aber unpraktikabel (senkrechte Flächen, zeitlicher Aufwand). Hat da schon jemand Erfahrungen. Geht da in Verbindung mit Revit oder Inventor etwas? Herzliche Grüße aus Chemnitz Gerald Leonhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du das Gebäude schon mal 3D hast (und hoffentlich als Volumenkörper), dann schneide dieses mal an der Oberkante des Urgeländes ab, mit LISTE bekommst Du dann von diesem Volumenkörper die Masse. Und diese Masse ziehst Du von der Masse der Baugrube ab. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
 
 Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
|
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, der Befehl LISTE bringt mit keine Volumenangabe. 3DSOLID Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = 176ed Protokoll = Datensatz Protokoll anzeigen = Nein Volumenkörpertyp = Quader Position, X = 40.863 Y = 231.281 Z = 0.000 Länge: 41.533 Breite: 29.543 Höhe: 26.736 Drehung: 300.0000g Auch in der Datenextraktion ist kein Eintrag zum Volumen drin. Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren -->
|
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 
 Beiträge: 449 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
|
erstellt am: 28. Aug. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerald Leonhardt
Hallo Gerald, habe schon mehrere Baugruben und Fundamente auch mit Hinterschneidungen (Flügel an Brückenfundamenten) für Mengenermittlungen und 3D-Maschinensteuerungen mit c3d modelliert. Die Senkrechten sind kein großes Problem, wenn man entweder die Oberkanten nach innen oder die Unterkanten um mm nach außen versetzt. Also im einfachsten Fall: - Unterkante als Rechteck, Höhe Unterkante (Sohle) als Erhebung zuweisen - Versatz um 5mm nach innen, Erhebung Oberkante zuweisen - beide Kanten als Bruchkante in ein DGM nehmen und - fertig ist ein Fundament-DGM in den zulässigen Fertigungstoleranzen Die Formen können natürlich wesentlich komplizierter sein, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Der Nachteil bei der Berechnung über Volumenkörper ist, dass bei Mengermittlungen keine REB-Daten und für Maschinensteuerungen keine Dreiecke ausgegeben werden können. Gruß Bruno [Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 28. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
 
 Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
|
erstellt am: 08. Sep. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, mit dem C3D-Horizonten geht prinzipiell. Bei den großen Gebäudemodellen ist dann aber die Grenze der Übersichtlichkeit erreicht. Wir haben jetzt folgendes gemacht: - Gebäudedaten im IFC-Format in Revit eingelesen - dort eine SAT-Datei rausgeschrieben - Baugruben-DGM und Baugruben-Deckel als Dreiecksflächen extrahiert - die SAT-datei und die DWG mit dem Gelände in Inventor eingelesen und dort als Volumenkörper verschnitten Von hinten durch die Brust ... Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt