Hallo, ich hätte da noch eine Frage und zwar sind mehr als 2 Verbindungsnamen möglich pro Leitung? Ich habe das Problem das ich auf dem gleichen Blatt einen Querverweis brauche und ebenso auf dem nächsten Blatt und möchte nicht extra eine Klemme benutzen, also zwei Leitungsenden in eine Aderendhülse verpressen. ich freue mich auf eure Anregungen und Beiträge. Der CADler Kradler
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 16. Aug. 2012 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kradler
Guten Morgen, manchmal macht WSCAD auch am anderen Ende eine Leitungsbezeichnung, allerdings weiss ich nicht wie ich das hinbekommen habe. In der Regel schreibe ich die Bezeichnung als Text hin wenn es sein muss. Eine andere Lösung sehe ich da nicht außer vielleicht eine Dummy-Symbol dazwischen hängen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
|
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kradler
Tag, wenn ich die Frage richtig verstehe, dann ist sowas ähnliches wie im Bild gemeint? Dazu hat EPLAN die Gruppenkennziffer/Sortierkennung, TreeCAD hatte vor mehr als 10 Jahren dafür schon unterschiedliche Symbole... WSCAD würde hier durcheinander kommen, bzw. unsinnige Querverweise erstellen. Mir fällt als Möglichkeit 1.: unterschiedliche Namen, beispielsweise 1L1 und 1L1.1 oder 2.: ein Leerzeichen am Ende ein ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kradler Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 6 Registriert: 15.08.2012 WinXP SP 3, WSCAD 5.5 Professionel mit Pflegevertrag
|
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten, sie helfen mir bei einem anderen Problem weiter Meine Frage bezog sich jedoch auf die Verbindungsnamen nicht die Leitungsnamen Sprich das Kasterl unter dem Namensfeld auf deinem Screenshot. Meine Idee war es über definierte Leitungs- und Verbindungsnamen die Querverweise eindeutig festzulegen. Die Geschichte mit dem Leerzeichen am Ende oder den Sternchen am Anfang ist natürlich auch eine Möglichkeit, ich müsste dann allerdings Auto-Querverweise nutzen und denen traue ich nicht so ganz die machen für mich zuviel unnachvollziehbares. Grüße der CADler Kradler