Hallo Mr. Big,
die Lastverteilung auf Balken und Verstärkung erfolgt im Verhältnis der I-Werte unter Beachtung der E-Moduli:
I Holz = I aus Tabellen
I Stahl= I*210000/10000; bezogen auf E-Modul Holz
gesamt I= I Holz+ I Stahl
Last q verteilt:
q Holz= ges. q*I Holz/ gesamt I
q Stahl=ges. q*I Stahl/ gesamt I
Die Verbindungsmittel werden für q Stahl bemessen.
Bei Lasteinleitung auf beide Querschnitte könnten die Verbindungsmittel für delta q=q Stahl-q Holz bemessen werden.
Hinweis: In jedem Fall die Lasteinleitung in das Auflager beachten!
Viele Grüße
Arnold
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP