erstellt am: 23. Feb. 2023 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Screenshot2023-02-23143429.jpg


Screenshot2023-02-23143529.jpg

 
Hallo Zusammen

Hattet ihr auch mal den Fall, dass der Querverweis im Kontaktspiegel nach dem Erstellen vom Klemmenplan zum Klemmenplan geht und nicht mehr zum Kontakt?

Habe noch zwei Bilder gemacht.

Hat jemand eine Lösung?

Griessli SonBub

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RePao
Moderator
14e one 4 electric


Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao

Beiträge: 590
Registriert: 04.09.2004

Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019

erstellt am: 26. Feb. 2023 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonBub 10 Unities + Antwort hilfreich

Salü SonBub,

Ein Erklärungsversuch wäre, dass wenn der Kontakt mit einer Klemme verbunden ist, dann halt im Klemmenplan ein Symbol platziert wird, das mit diesem Produkt verknüpft ist, um da das interne/externe Ziel darzustellen. Die sind in der Querverweisliste unter der Decke mit drin, du kannst ja auch über den Navigator dahin navigieren. Bei der Querverweisdarstellung im Stromlaufplan sollten die aber ignoriert werden. Warum das hier jetzt nicht der Fall ist, kann man dir ohne ein Beispielprojekt leider nicht sagen.

Geniess erst mal die 4te Jahreszeit 

------------------
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

SonBub
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von SonBub an!   Senden Sie eine Private Message an SonBub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonBub

Beiträge: 16
Registriert: 25.02.2016

Win10, x64
ACAD 2020
MuM: ecscad 2017, 2019, eXs Pro 2021

erstellt am: 20. Mrz. 2023 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke RePao

Mein Projekt hat zurzeit 350 Seiten, hat zig Funktionen/Orte und mehrere Kundenwunsch-Änderungen hinter sich.

Ich habe bevor ich hier meine Frage angebracht habe das Relais, die Adern und auch die jeweiligen Klemmen (6 Klemmen) im Produktbaum gelöscht und alles neu gesetzt. Das hatte leider nichts gebracht. Deine Antwort hat mich bewegt die ganze Klemmleiste zu löschen (80 Klemmen) und alle Klemmen wieder neu zu platzieren. Dies hat dann geholfen.

Wo auch immer der Fehler entstanden ist....


Gruss SonBub

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RePao
Moderator
14e one 4 electric


Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao

Beiträge: 590
Registriert: 04.09.2004

Win10 x64
MSO2016 / MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019
ecscad 2019, eXs 2021/22
MS-SQL2019

erstellt am: 21. Mrz. 2023 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonBub 10 Unities + Antwort hilfreich

Danke für die Rückmeldung, hoffen wir, dass es historisch bedingt ist und die aktuellen Fixes diesen Schlamassel künftig zu verhindern wissen    


------------------
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz