Hi und Hallo alle zusammen! Ich habe da mal eine Frage (welch Wunder): Und zwar hat ELCAD 7.3 sich den Typ der elektrischen Verbindung immer selbst so ausgesucht, dass diese Knotenpunkte automatisch an den richtigen Punkten erstellt wurden. Das ist nun nicht mehr so. Ich muss entweder den richtigen Typ aus der Liste auswählen oder die Punkte mit dem Befehl pun selbst einfügen. Beides ist auf Dauer recht nervig und zeitraubend. Kann man da in irgendeiner Art und Weise Abhilfe schaffen? Durch einen Parameter in der aucotec.ini oder so?
------------------ Schöne Grüße aus Warstein sendet Carsten
[URL=http://www.warsteiner.de
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Warsteiner-Azubi
Zitat:Original erstellt von Rolf K.: Hallo,
Extras/Optionen/Projekt/Verbindungen/Automatischer Punkt. Dort einen Haken setzen.
Hallo Carsten,
so wie oben angegeben gilt es nur für das aktuelle Projekt. Extras/Optionen/Benutzer/Verbindungen/Automatischer Punkt usw würde für alle Projekte die mit dem jeweiligen PC bearbeitet werden gelten.