Guten Morgen zusammen,
folgende Konfiguration haben wir in einem Prüffeld: Sinamics Basic-Line-Filter, Active-Interface-Module; CU320DP, Terminal Board TB30, Active-Line-Module-Single-Motor-Module und das Terminal Module TM54F und sodann ein Motor.
Die Drehzahl des Motors wird über einen Encoder gemessen. Bei einer Überdrehzahl des Motors soll das TM54F über seine fehlersicheren Ausgänge zwei Schütze schalten, die sich in einer Notauskette (PILZ PNOZ S5C) befinden.
Dadurch soll der Motor in den „sicheren Halt“ gebracht werden.
Hierbei tritt ein Problem auf:
Bereits beim Hochlaufen des TM54F (und dem dabei stattfindenden Anlauftest [die fehlersicheren Ausgänge werden kurz bestromt]) meldet das PILZ-Gerät einen Notaus und gibt einen Fehler.
Stellt das TM54F zeitverzögerte Ausgänge bereit oder muss ich ein neues PNOZ verwenden (Eingangskreis: die zwei fehlersicheren Ausgänge vom TF54F) und die zeitverzögerten Ausgänge des neuen PNOZ in den Notauskreis des PILZ PNOZ S5C.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP