Servus zusammen, ich muß einen Stundenzähler in einer Steuerung ergänzen. Die zugehörigen SFC´s hab ich auch schon gefunden, aber irgendwie will die Steuerung die dinger nicht annehmen. Theoretisch müßte meine CPU mindestens 9 von diesen Zählern bereits haben, brauche nur 3. Wie kann ich die Dinger nun Initialisierne, den Rest bekomm ich dan hoffentlich selber hin. Danke mal im vorraus. Gruß Günni
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Hallo Günni
Warum so kompliziert? Reserviere Dir ein paar Merkerworte bzw. Worte in einem DB. Gehe in den OB1:
UN M_ZählFreigabe SPB M001 L MD_MilliSekunden L #OB1_PREV_CYCLE +D T MD_MilliSekunden L L#3600000 <D SPB M001 L 0 T MW_MilliSekunden L MD_Stunden + L#1 T MD_Stunden M001: nop 0
Danke für die Antwort, habe aber die Sache schon selber hinbekommen, auch mit den SFC´s. Man muß nur nach der altbewährten Vorgehensweise vorgehen. Siemens Unterlagen in die Ecke schmeißen und nach gutem Menschenverstand die Sache angehen und ausprobieren. Gruß Günni