Zitat:
Original erstellt von HRompel:
hinter einem RCD befinden sich 10 LS-Automaten 10A für Beleuchtung.
Für die Automaten nehme ich eine Gleichzeitigkeit von 30% an.
Aber, muss ich für RCD jetzt auch 30% nehmen oder 100% oder was dazwischen?
Hi, in welcher Größenordnung von Verteilung sprechen wir hier?
Bei Beleuchtung langt in der Regel 4-pol 25A, außer Du hast ne Große Werkhalle usw.
30% bei Beleuchtung ist schon ein Haufen Holz.
Um eine Aussage treffen zu können muss man das Aussmaß der Anlage kennen. (Zuleitungen, Absicherungen usw.)
Industrie, Wohnungsbau oder Büros.
------------------
Gruß Stefan
Nur Feiglinge speichern zwischen.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP