Autor Thema:  Frage zu FI-Schutzschaltern (1344 mal gelesen)
Atoll
Mitglied
Elektro Ingenieur


Sehen Sie sich das Profil von Atoll an!   Senden Sie eine Private Message an Atoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atoll

Beiträge: 34
Registriert: 10.08.2006

erstellt am: 18. Mai. 2018 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen,

Hier in Istanbul wird ein Krankenhaus gebaut.
Ich kontrolliere im moment die Pläne für die Schaltanlagen.

Mir ist aufgefallen das für jede Linie eine FI Schutzschalter 30mA vorgesehen ist. Das ist ok so.

Nur, bei der Einspeisung ist jedesmal 300mA eingebaut.

Auch bei der Hauptverteilung ist bei der Einspeisung 300mA vorgesehen.


Das macht mich ein bischen stutzig. Denn wenn irgend wo jetzt zB. bei einer Linie einen Kriechstrom in der höhe von mehr als 300mA fließen würde, dann würden die FI's bis zur Hauptverteiler aufmachen. Den Fehler finden würde stunden dauern.

Wie muß man das hand haben mit den FI's ?
Was sagt Brandschutz ?
Was sagt VDE ?

Hier im Krankenhaus haben wir Pumpen Anlagen, normale Haustechnik sowie Kühl und Wärme anlagen.
Intresant sind die OP- Geräte und Räume, die werden vom UPS- Anlagen versorgt. usw.

Für jede Antwort bin ich dankbar..


Gruß Ata

------------------
Schön Sachte...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Jester_Karbach
Mitglied
Im Wandel


Sehen Sie sich das Profil von Jester_Karbach an!   Senden Sie eine Private Message an Jester_Karbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jester_Karbach

Beiträge: 345
Registriert: 09.01.2006

EN 50155

erstellt am: 18. Mai. 2018 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atoll 10 Unities + Antwort hilfreich

Nach welcher Normenlage bzw. aufgrund welcher Forderungen wurde geplant?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Atoll
Mitglied
Elektro Ingenieur


Sehen Sie sich das Profil von Atoll an!   Senden Sie eine Private Message an Atoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atoll

Beiträge: 34
Registriert: 10.08.2006

erstellt am: 21. Mai. 2018 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von Jester_Karbach:
Nach welcher Normenlage bzw. aufgrund welcher Forderungen wurde geplant?

IEC

------------------
Schön Sachte...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Atoll
Mitglied
Elektro Ingenieur


Sehen Sie sich das Profil von Atoll an!   Senden Sie eine Private Message an Atoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atoll

Beiträge: 34
Registriert: 10.08.2006

erstellt am: 21. Mai. 2018 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von Jester_Karbach:
Nach welcher Normenlage bzw. aufgrund welcher Forderungen wurde geplant?

IEC

------------------
Schön Sachte...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

mdeeg
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg

Beiträge: 152
Registriert: 21.11.2007

ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.

erstellt am: 23. Mai. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atoll 10 Unities + Antwort hilfreich


Fehlerstrom.pdf

 
Hallo,

im Anhang ein Auszug Fehlerstrom Schutzeinrichtung.

------------------
mfg
mdeeg

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Andreas Kraus
Mitglied
Elektrotechniker


Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus

Beiträge: 1427
Registriert: 11.01.2006

erstellt am: 23. Mai. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atoll 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Ata,
wenn ich das richtig verstehe sind hier FIs mit 300mA vor FIs mit 30mA geschaltet.

Also beim Leitungsschutz macht man ja sowas (Stichwort: Selektivität) aber doch bitte nicht bei FIs.
Du hast schon Recht hier stutzig zu werden und es ist auch so dass hier im Ernstfall Anlagenteile abgeschaltet werden obwohl der Fehler ganz woanders ist.
Außerdem ist es in einem Krankenhaus sicher nicht gut "einfach mal alles abzuschalten".

Ich würde die Stromkreise mit den Pumpen über separate FIs führen und genau darauf achten welche Endgeräte gesammelt auf welchen FI gehen.
Mehrere FIs in einem Strang also in Reihe empfehle ich nicht.

------------------
Geht nicht, gibts nicht

Gruß
Andreas

http://kraus-cad.de

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Atoll
Mitglied
Elektro Ingenieur


Sehen Sie sich das Profil von Atoll an!   Senden Sie eine Private Message an Atoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atoll

Beiträge: 34
Registriert: 10.08.2006

erstellt am: 24. Mai. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Schönen dank mdeeg,
Schönen dank Andreas

Für eure antworten, hat mir viel geholfen.

Gruß Ata

------------------
Schön Sachte...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Atoll
Mitglied
Elektro Ingenieur


Sehen Sie sich das Profil von Atoll an!   Senden Sie eine Private Message an Atoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atoll

Beiträge: 34
Registriert: 10.08.2006

erstellt am: 24. Mai. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Schönen dank mdeeg,
Schönen dank Andreas

Für eure antworten, hat mir viel geholfen.

Gruß Ata

------------------
Schön Sachte...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz