Guten Morgen,
wenn ich eine Schaltgerätekombination dokumentiere, wie muss ich den Wert von den Bemessungsströmen angeben wenn eine assymetrische Last zu erwarten ist.
In meinem Fall gibt es keine 3-phasigen symmetrische Verbraucher die Lastverteilung sieht so aus:
L1: In1 = 10A
L2: In2 = 26A
L3: In3 = 1A
Die Schaltgerätekombination ist mit 6mm² bis zu den Leitungsschutzschaltern für die Abgangskreise verdrahtet.
Wie muss ich in der Dokumentation InA und InC angeben?
InA = 32A oder
InA = 3x 32A
InC1 = 10A
InC2 = 26A
InC3 = 1A
oder
InCx = 32A
Eigentlich muss ja bei einem Belastungsfaktor von 1 (ist hier der Fall) InA = Summe InC
lg
Alois
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP