| Jede Schraube zählt: Qualitätssicherung bei Schraubverbindungen, ein Fachartikel
|
Autor
|
Thema: BMK für Schaltschrank (6523 mal gelesen)
|
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3419 Registriert: 02.11.2001
|
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2612 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, für den Schaltschrank gibt es m.W. kein BMK wie -N usw., da es auch kein elektrisches Betriebsmittel im eigentlichen Sinne ist. Im KKS wird ein Schaltschrank nur über Anlagen- und Ortskennzeichen definiert bzw. nur Ort. Übrigens BMK bedeutet immer das komplette Kennzeichen, also =..+..-..:.. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3419 Registriert: 02.11.2001
|
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2612 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 29. Jun. 2012 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Guten Morgen Heiko, das ist schon klar, wird bei uns meistens extern gemacht (sprich Excel oder so). In der Stückliste stehen nur elektrische Bauteile. Wenn es der Kunde dennoch will werden die Bauteile "unauffällig" an einem Symbol hinterlegt, m.W. jedoch ohne BMK bzw. nur mit Ortskennzeichen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1334 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
|
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Ob ich das richtig oder falsch mache Ich hinterlege auf Seite 1 des Planes ein BMK im deutschen meist -SS oder bei int. Schaltplänen -MCC, wo das ganze Schrankmaterial hinterlegt ist. Ähnliches Problem bei Aufbaumaterialien, welches keinem Gerät zugeordnet werden kann, wie Sammelschienenhalter und -schienen usw. dann gibts meistens ein -CU. Auch Kabelkanäle, Hutschienen usw. wollen manche Kunden in der Stückliste haben ... Das kann ausufern! ------------------
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elektroinstallateur Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2011 SEE Electrical
|
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Wir zeichnen in den Schaltplan ein Erdungssymbol mit dem "BMK" -GEH und hinterlegen dort die Artikel für den Schaltschrank. Da der Schaltschrank/Rahmen auch einen Erdungsanschluß benötigt, hat man dies auch gleich im Plan dargestellt. Als Ortskennzeichen verwenden wir für den Schaltschrank +N01 für das erste Feld und +N02 für das zweite, usw. Dies steht auch so in der entsprechenden DIN-Vorschrift. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
|
erstellt am: 01. Jul. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
|
Elektroinstallateur Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2011 SEE Electrical
|
erstellt am: 02. Jul. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Interessant, ihr baut Anlagen mit Nennspannungen zwischen 110 kV und 220 kV. Wenn ich dich richtig verstehe, legst du im Ort +Exx nochmals einen Ortskasten +Exx an? Welches vollständige BMK hat dieser dann? "=Anlage xy +Exx +Exx -??" Wäre der Ort, abweichend von der DIN, hier nicht doppelt angegeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |