Denke auch, dass das eher in "Elektrotechnik allgemein" gehört.
Trotzdem, der Versuch einer Hilfe auf ein Bücher füllendes Thema.
Die Berechnung der Kurzschlusswerte für das Netz erfolgt nach DIN VDE 0102
Wichtige Eckdaten für Schaltanlagen sind:
1. Dynamische Kurzschlussfestigkeit
der Stoßkurzschlussstrom Ip (näherungsweise 1,8*Ik") der Schaltanlage (Herstellerangabe auf Basis Typprüfung oder Berechnung) muss größer sein als der errechnete Ip
2. Thermischer Kurzschlussfestigkeit
der Thermische Kurzschlussstrom Icw der Schaltanlage (auch "Ein-Sekunden-Strom" genannt, Herstellerangabe auf Basis Typprüfung oder Berechnung) muss größer sein als der errechnete Icw
3. Kurzschlussfestigkeit der Schaltgeräte
das Kurzschlussein- und -ausschaltvermögen der Schaltgeräte muss größer sein als die Berechnungswerte an der Einbaustelle
Genaue Erklärungen findest Du zum einen in der DIN und den Schaltungsbüchern aller großen Gerätehersteller, z.B. hier.
------------------
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...