Hallo Fritz,
hierzu sagt die DIN VDE 0100-410 sinngemäß, dass die Absicherung mit FI und LS bei Steckdosen im Außenbereich und bei allen Steckdosen mit einem Bemessungstrom <20A, die für Laien zugänglich sind, gefordert wird.
Ausnahmen können gemacht werden für:
- Steckdosen in Industrieanlagen, die von Elektrofachkräften überwacht werden (also turnusmässige Prüfung und Wartung)
- Steckdosen, die für ein bestimmtes Betriebsmittel vorgesehen sind
Wir haben in unseren Schaltschränken unsere Servicesteckdosen trotzdem mit FI abgesichert.
Man muss immer abwägen, wer hat einen Schlüssel für den Schaltschrank, ist der dann auch Elektrofachkraft oder Laie, werden hier Geräte eingesetzt, die in der Hand gehalten werden (Bohrmaschinen, Staubsauger,...) usw. usf.
Im Zweifelsfall lieber einen FI mehr setzen.
Gruß
Thomas
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP