Atoll Mitglied Elektro Ingenieur

 Beiträge: 34 Registriert: 10.08.2006
|
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo Leute, Was passiert mit ein Asynchron Motor der für 380V Drehstrom ausgelet ist, aber angelegt ist eine Spanunng von 370V. Steigt der Strom oder sinkt der . Was passiert mit dem Moment, erreicht es den Nennmoment? Ich hatte vor ein paar Jahren so ein problem mit einem Kranmotor, bei dem ging immer die Sicherung durch. Der Strom war ein bischen hoch. Die Wicklung mussten wir dadurch mehrfach neu wickeln. An die Motor daten kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ist ja auch egal. Vor kurzen wurde mir so ein ähnliches problem gefragt. Ich hab zwar etwas gesagt aber sicher war es mir nicht. Gruß Ayhan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
     
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
|
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atoll
>>Steigt der Strom oder sinkt der Bei gleicher Leistung wird der Strom wohl steigen müssen. Aber bei kleinerer Spannung wird die maximale abgegebene Leistung sinken. >>erreicht es den Nennmoment? Weniger Spannung = geringere Antriebskraft. Nun sind 10V von 380V weniger als 3%. Solange Du den Motor nicht im Grenzbereich betreibst, wirst Du den Unterschied wohl kaum bemerken. Immerhin musst Du bei der Auslegung berücksichtigen, dass 380V eben auch nur ein Nennwert ist, der gelegentlich deutlich unterschritten werden darf. Ich bin nicht mit den Vorgaben für die Netzbetreiber vertraut, aber eine Abweichung von 5% würde ich als völlig normal betrachten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik

 Beiträge: 2632 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 27. Mrz. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atoll
Hallo Ayhan, die Hersteller geben in der Regel in den technischen Datenblättern zu den Motoren auch die möglichen Toleranzen an, innerhalb derer der Motor funktioniert. In Deutschland wurde die Netzspannung zwar von 380V auf 400V angehoben, was eine Verringerung des Stroms bedeutet, aber ich denke, das diese Toleranz auch nach unten gilt. Die Absicherung des Motors würde ich dennoch überprüfen bzw. ggf. neu einstellen. ------------------ Grüße Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
     
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
|
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atoll
Eine kurze Übersicht bei Möller: http://www.schaltungsbuch.de/drives002.html >>In Deutschland wurde die Netzspannung zwar von 380V auf 400V angehoben ... das diese Toleranz auch nach unten gilt. Die Änderung von 380 nach 400 V bezieht sich auf den Nennwert. Mit den Toleranzen hat das zunächst mal nichts zu tun. Der Sinn der Sache ist, über die vorhandenen Netze mehr Energie verteilen zu können, ohne das grundlegende Änderungen erforderlich sind. ( Für den Haushalt heisst das: Nicht mehr 220V, sondern 230V. )
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBL Mitglied HW-Planer
 
 Beiträge: 200 Registriert: 12.11.2007 EPLAN Electric P8 Professional V2.5
|
erstellt am: 27. Mrz. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Atoll
Hallo Ayhan Die normalen Drehstrommotoren werden für einen Spannungsbereich von Un= +/-5% ausgelegt. Dies ist im Widerspruch zur Norm EN 60204-1, die eine Netztoleranz von +/-10% zulässt. Wird ein Drehstrommotor innerhalb seiner Spannungstoleranz betrieben, was bei Dir der Fall ist (Uv=2,6%), so sind grundsätzlich keine besonderen Massnahmen notwendig. Mit Vorteil ist der Nennstrom des Motors zu messen, und das zugehörige Schutzorgan entsprechend anzupassen. Beim Betrieb eines Drehstrommotors mit Über- oder Unterspannung grösser 5% ist Vorsicht angebracht. Vor allem bei Unterspannung steigt bei gleicher Leistung der Strom proportional der Spannung an. Daher ist unter anderem, der Erwärmung der Motorenwicklung, d.h. deren Isolationsklasse, besonderes Augenmerk zu schenken. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |