Hallo Ayhan
Die normalen Drehstrommotoren werden für einen Spannungsbereich von Un= +/-5% ausgelegt.
Dies ist im Widerspruch zur Norm EN 60204-1, die eine Netztoleranz von +/-10% zulässt.
Wird ein Drehstrommotor innerhalb seiner Spannungstoleranz betrieben, was bei Dir der Fall ist (Uv=2,6%), so sind grundsätzlich keine besonderen Massnahmen notwendig.
Mit Vorteil ist der Nennstrom des Motors zu messen, und das zugehörige Schutzorgan entsprechend anzupassen.
Beim Betrieb eines Drehstrommotors mit Über- oder Unterspannung grösser 5% ist Vorsicht angebracht.
Vor allem bei Unterspannung steigt bei gleicher Leistung der Strom proportional der Spannung an.
Daher ist unter anderem, der Erwärmung der Motorenwicklung, d.h. deren Isolationsklasse, besonderes Augenmerk zu schenken.
Gruss Hans