Hallo zusammen,
ich habe hier ein Projekt, bei dem ein ASi Bus zum Einsatz kommen wird.
Leider habe ich mit ASi bisher keinerlei Erfahrungen.
Die ASi-Leitung und die Slaves werden von einem weiteren Lieferanten der Anlage bei gestellt.
Meine Aufgabe ist es diese Leitung auf zu nehmen und mit der SPS (Siemens) zu "verheiraten".
Für das ASi-Netzgerät habe ich mich für das hier entschieden: 3RX9503-0BA00
Der DP/ASi-Link ist dieser hier: 6GK1415-2AA01
Nun zu meinem Problem:
Im ASi-Systemhandbuch von Siemens (3RK2703-0AB02-1AA1 Stand 12.2007) heißt es auf der Seite 103, dass ich die Klemme nur mit max 3A belasten darf. Der Summenstrom im ASi-Bus beträgt aber 6,7A.
Im Handbuch wird daher empfohlen, den Link über eine Stichleitung zu verbinden. Am Netzgerät selbst gibt es aber nur ein Klemmenpaar.
Meine Frage an Euch:
Wie bekomme ich die zwei ASi-Leitungen zusammen??
Danke für Eure Hilfe!
Gruß
Sebastian
P.S. Bei Siemens habe ich schon angefragt, bekomme aber leider keine Antwort dazu ...
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP