Hallo zusammen.
Mein Kollege und ich haben folgendes Problem.
Unser mech. ko0nstruktör hat gerade die Leistungswerte für unsere FU´s erhöht.
Bisher hatten wir eine Gesamtleistung von 40,5KW die wir mit 63A 3 Phasen 400V abgesichert haben.
Nun werden insgesamt 49,5KW gefahren.
Die Leistung verteilt sich auf 6 FU´s.
Sonst ist nur eine SPS mit Sensorik 24V 10A, nen Schaltschranklüfter und ne Steckdose enthalten.
Müssen wir nun größer absichern oder verteilt sich die Last, da nie alle Motoren auf einmal anlaufen.
Die Leistung teilt sich in
Bereich 1 mit 11KW und 5,5KW
Bereich 2 mit 11KW, 11KW, 5,5KW, 5,5KW und 5,5KW auf.
Wie sichert ihr sowas ab?
Jeden FU einzeln, zusammenfassen bis ein bestimmter Kabelquerschnitt erreicht wird oder z.B. Bereich 1 von 16.5KW mit nur z.B 12,5KW
Achso die FU´s sind Baureihe Vector 8200 von Lenze