| Accelerate Digital Transformation | >> Anmelden und Early Bird Discount sichern! <<, eine Pressemitteilung
|
Autor
|
Thema: Anzahl Schütze ohne Steuertrafo (7654 mal gelesen)
|
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006 RUPLAN 2020 EPLAN P8 2.3-2.8 ELCAD 7.10
|
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Weist vielleicht jemand ab wie viele Schütze ich ein Steuertrafo für die Steuerspannung des Hilfsstromkreises benutzen muss. Ich kann ich noch erinnern das da was war aber ich weis nicht mehr genau. Mit freundlichen Grüßen Christian
------------------ I'm not here for your entertainment. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 346 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
|
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Zitat:"Ein Verzicht auf Steuertransformatoren ist zulässig: -für kleine, einfache Ausrüstungen.- Als einfach gelten Aurüstungen mit einem Motorstarter(siehe DIN VDE0660-102:1992-07) mit höchstens zwei(äußeren) Steuergeräten.Als Steuergeräte gelten auch Tasterkombinationen/Steuertableus mit Leuchtmeldern/Display. Das bisherige Kriterium 3kW ist gestrichen. -Haushalt- und ähnliche Geräte die nicht nacht IEC 60204-1 gebaut werden -sonstige Maschinen für die ggf. in C-Normen auf besondere Steuertransformatoren verzichtet wird. z.B. Maschinen der Gebäudeausrüstung" ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1334 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
|
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Also ohne Norm und Quelle bin ich der Meinung, ausbildungstechnisch auch zu wissen: Verzicht auf Steuertrafo in Ausnahmefällen bis zu EINER Schaltung. Hab das aber auch schon dreimal in einem Wandschrank angewandt. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
|
erstellt am: 12. Apr. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Achtung, Ihr sprecht aber hier nur vom Maschinenbau. (Industrie) Im Handwerk sieht das ganz anders aus, da gibt es keine Steuertransformatoren für Hilfsstromkreise. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5603 Registriert: 21.08.2003
|
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
|
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN 1.9.6 EPLAN 2.0 SP1 EPLAN 2.1 EPLAN 2.2 EPLAN 2.1 SP1
|
erstellt am: 12. Apr. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
|
windoof-user Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 256 Registriert: 14.10.2006
|
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
|
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Katrin, sehr aufschlussreich ! Du weisst aber nicht zufällig in welcher Norm genau die entsprechenden Hinweise zu finden sind ? Uns beschäftigt das Thema zur Zeit nämlich auch. ------------------ Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 EPLAN 1.9.6 EPLAN 2.0 SP1 EPLAN 2.1 EPLAN 2.2 EPLAN 2.1 SP1
|
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Horst, im prinzip ja. Du must nur leider bis heute Abend warten, da ich mir die VDE-Normen mit nach Hause genommen habe , als Bettlektüre . Aber ich glaube es war die 60204, aber glauben müssen wir ja wo anders.. Gruss Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Mitglied Jetzt beim großen Spielzeug
Beiträge: 346 Registriert: 09.01.2006 EN 50155
|
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
Hallo Horst! DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und DIN VDE 0100-725 (VDE 0100 Teil 725) müsste dazu was zu finden sein ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
|
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für windoof-user
|