Hallo Zusammen,
ich hab mal wieder ne Werksnorm gefunden, darin gehtes um 4 polige 400V-Hauptschalter:
"...Netz-Trenneinrichtungen im TN-Netz sind bis 10mm² 4polig auszuführen. Der Neutralleiter muß voreilend geschaltet werden. ..."
Ich dachte immer, daß im Ausschaltmoment der N später vom Netz (NACHEILEND) trennen muß als L1, L2, L3 um die Energie im Ausschaltmoment noch (teilweise) abzuführen...
Bin ich da auf dem falschen Dampfer?...
Gruß
Kurzschlusselektriker
------------------
badisch:
wu viel Dräht sinn
isch viel Blädsinn!
(Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn)