Autor Thema:  Exakte Durchlaufzeit bei simu (2023 mal gelesen)
Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 03. Mrz. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Werkstattfertigung.spp.zip

 
Hallo zusammen,
Ich bin ein student, ich bin anfänger im Breich von Plant Simulation.
Meine Aufgabe ist eine Werkstattfertigung/ Fliessfertigung zu erstellen. Das ist mir ausser paar schönheitsfehler ganz gut gelungen. Ich würde gerne eine gesamte Durchlaufzeit ermitteln. Während Produkt1 und Produkt2 Simultan laufen. Zurzeit zeigt er mir nur die prozesszeit an, also man sieht nicht wirklich die durchlauszeit. Zum Beispiel mein Produkt1 läuft 4,5std durch, und im gleicher zeit läuft das Produkt2 mit 3std. Ich möchte gerne das ich eine Durchlaufzeit am Ende habe und nicht nur die Prozesszeit die aufsummiert wird.
Kann mir bitte jemand helfen!!! Es ist meine Bachelorarbeit, also ein Zeitdruck ist auch dabei.
Vielen Dank

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 03. Mrz. 2015 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich

definieren Sie die benötigte Durchlaufzeit etwas genauer

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 03. Mrz. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Ich habe 4 Produkte mit der Losanzahl X und unterschiedlichen Bearbeitungszeiten. Nun soll zeitgleich mit der Bearbeitung alle Produkte begonnen werden. Ziel ist es die gesamte Durchlaufzeit aller Produkte mit entsprechender Losgröße darzustellen. Das bedeutet die zeitgleiche Bearbeitung und die Losgröße zu berücksichtigen und daraus die gesamte Durchlaufzeit zu ermitteln.
Beispiel: Produkt A hat eine Bearbeitungszeit von 4,5 h und 4 Lose (gesamte Durchlaufzeitzeit=18 h), Produkt B hat eine Bearbeitungszeit von 1,5 h und 20 Lose (gesamte Durchlaufzeit=30h), beide Produkte sollen zeitgleich beginnen. Ziel ist eine gesamte Durchlaufzeit von in diesem Fall 30 h darzustellen.
Wie kann ich die Durchlaufzeit ermitteln, wenn bspw. Maschinen für ein anderes Produkt belegt sind und darauf gewartet werden muss stattfinden?

[Diese Nachricht wurde von Reaggie am 03. Mrz. 2015 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 04. Mrz. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich

Sie könnten in der Senke überbrüfen, ob es das letzte BE ist und dann die Simulation anhalten (oder die Zeit stoppen).

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 04. Mrz. 2015 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


20.JPG

 
Er sollte mir eigentlich die durchlaufzeit von 6std. anzeigen da dies der längste prozess ist. also sollte er mir jedes mal anzeigen was die durchlaufzeit für das gesamte projekt ist.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 04. Mrz. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

eine Idee bitte

[Diese Nachricht wurde von Reaggie am 04. Mrz. 2015 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich

okay noch einmal von vorn: wie definieren Sie Durchlaufzeit (als Formel mit Erklärung bitte).

In Plant Simulation ist Durchlaufzeit definiert als Austrittszeit-Erzeugungszeitpunkt in Simtalk in der Eingangssteuerung Senke:

dlz:= ereignsverwalter.zeit-@.erzeugt;

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Ich definiere Durchlaufzeit als benötigte Zeit für den gesamten Prozess, also die längste Zeit des längsten Prozesses. Ich weiss nicht wie man das in Plant Simulation in Methode festhalten kann. Ich kenn mich da überhaupt gar nicht aus.

[Diese Nachricht wurde von Reaggie am 04. Mrz. 2015 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von Reaggie am 04. Mrz. 2015 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 04. Mrz. 2015 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich

vielleicht so:

Eintrittszeit des letzten Teils in die Senke - erzeugungszeit des ersten Teils

--> statAnzahlEin --> Anzahl der Teile, die in die Senke eingetreten sind
--> @.erzeugt --> erzeugungszeitpunkt des BEs

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 04. Mrz. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Wo kann ich es eingeben in der Senke?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 04. Mrz. 2015 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich

Legen Sie eine Methode an und weisen Sie diese der Senke als Eingangssteuerung zu.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 04. Mrz. 2015 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

In der Eingangssteuerung der Senke habe ich meine ProdZeitMD schon drin.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 04. Mrz. 2015 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reaggie 10 Unities + Antwort hilfreich

Dann könnten Sie es in Ihre Methode ProdZeitMD integrieren.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 04. Mrz. 2015 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 05. Mrz. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Was ist da falsch

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Wie macht man das denn?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 07. Mrz. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


24.JPG


25.JPG

 
Was ist da falsch? Eine Idee?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Reaggie
Mitglied
Student


Sehen Sie sich das Profil von Reaggie an!   Senden Sie eine Private Message an Reaggie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reaggie

Beiträge: 55
Registriert: 31.07.2014

erstellt am: 09. Mrz. 2015 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz