Autor Thema:  OPC - CLSIDFromProgID() – Ungültige Klassenzeichenfolge (3146 mal gelesen)
QMark
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von QMark an!   Senden Sie eine Private Message an QMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QMark

Beiträge: 3
Registriert: 20.06.2014

erstellt am: 20. Jun. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo,

leider hab ich gerade ein Problem, zu dem ich in der Hilfe von Tecnomatix nicht fündig werde.

Ich möchte über die OPC Schnittstelle einen in WinCC projektierten Server einbinden. Leider bekomme ich hierbei die Fehlermeldung "CLSIDFromProgID() – Ungültige Klassenzeichenfolge". Einstellungen in Windows für DCOM hab ich wie beschrieben durchgeführt. Weiß jemand was ich machen muss, um den Fehler zu beheben?

Beste Grüße
QMark

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 20. Jun. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QMark 10 Unities + Antwort hilfreich

Wie sieht Ihre Klassenzeichenfolge aus?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

QMark
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von QMark an!   Senden Sie eine Private Message an QMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QMark

Beiträge: 3
Registriert: 20.06.2014

erstellt am: 20. Jun. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hi,

also die Fehlermeldung lautet: "Es konnte keine Verbindung mit dem OPC-Server hergestellt werden: CLSIDFromProgID(„OPC.SimaticHMI.HmiRTm“): Ungültige Klassenzeichenfolge"

OPC Scout zeigt die Verbindung wie folgt an:
Status: The server is running normally.
Startzeitpunkt 17.06.2014 15:07:05.192
Version 3.9.11501
Herstellerinformation SIMATIC WinCC flexible RT OPC-Server V1.0 (C) Siemens AG (2003)

Fähigkeitsmerkmale
Unterstützte Schnittstellen OPC DA 2.0/ OPC DA 3.0
Gebietsschemata de-DE/ en-US

Verbindungsvorgaben
Server-Name OPC.SimaticHMI.HmiRTm
ClsID {05447486-6EB5-4445-B1A3-0076CC3A97E4}
Host-Name XP-WINCC-OPC
Protokoll COM/DCOM


Grüße und Danke
QMark

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Bon Simul
Mitglied
Simulant


Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul

Beiträge: 1250
Registriert: 08.08.2011

Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional

erstellt am: 20. Jun. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QMark 10 Unities + Antwort hilfreich



Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)

Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.

Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....

Anzeige ansehenFeste Anstellung
QMark
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von QMark an!   Senden Sie eine Private Message an QMark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QMark

Beiträge: 3
Registriert: 20.06.2014

erstellt am: 20. Jun. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen .... | Nach anderen Beiträgen suchen

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2026 CAD.de | Impressum | Datenschutz