Hallo liebe Forum-Mitglieder,
ich hab den ganzen Forum durchgelesen, leider hab keine Lösung auf mein klitzekleines Problem gefunden.
Mein Netzwerk sieht so aus:
Quelle > Puffer > Senke
In der Quelle werden zufaellig zwei Bauateilarten hergestellt (teil1 und teil2). In der Tabelle hab ich eingetragen, dass:
teil1 wird mit 10%Häufigkeit hergestellt, teil2: mit 90%.
Puffer wird gesteur durch eine Methode(Ausgangsteurung, Heck). Die Bedingung lautet, dass wenn pufferkapazität < 20 ist, sollen die Bauteile in der Quelle (mit gleiche Häufigkeit!!)produziert werden.
Ich hab eine globale variable eingefügt: kapaz=20.
Die Bedingung in der Methode heißt (Bsp1):
is
do
if puffer.anzahlBes <= kapaz then
.Modelle.teil1.erzeugen (Quelle) and .Modelle.teil2.erzeugen (Quelle);
end;
end;
oder so(Bsp2), wo bestel1: .Modelle.teil1.erzeugen (Quelle)
bestel2: .Modelle.teil2.erzeugen (Quelle)
is
do
if puffer.anzahlBes <= kapaz then
ref(bestel1).MethAufr(0);
ref(bestel2).MethAufr(0);
end;
end;
Wenn ich Bsp2 durchführe, dann liest er nur die erste Zeile (ref(bestel1).MethAufr(0))und es wird nur die teil1 produziert, dann, wenn Puffer leer ist, dann nimmt er wieder Information aus der Tabelle.
Wie kann man das ganze jetzt nun mit Häufigkeiten machen, dass
if puffer.anzahlBes <= kapaz then
dass teil1 mit 10% und teil2 mit 90%produziert wird.
Kann man das irgendwie in die Methode die Tabelle einfügen, dass die Information aus der Tabelle gelesen wird.
Oder hat jemand vlt. andere Vorschläge, wie man das am besten machen kann?
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP