Autor
|
Thema: Ideen gesucht ff (999 mal gelesen)
|
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
 
 Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
|
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo, ich habe jetzt tatsächlich ein konkretes Problem: Der Coil liegt auf dem Coilstuhl und hat das Attribut CoilWeight. Wenn jetzt ein Teil im Stanzprozess ist zieht es vom Coilweight sein Einsatzgewicht solange ab bis aus dem Rest kein ganzes Teil mehr zu stanzen ist. Dann wird das BE "Coil" entsorgt und ein neues aufgelegt, was Rüsten auslöst. Der Stanzprozess soll dann warten, bis der Coil "finished"/"austrittbereit" ist. Obwohl der Stern in beobachtbar bei diesem Ereignis steht stoppt die Procedur und meldet "Ereignis nicht beobachtbar". Kann man das anders machen? Ist das ein Bug, der gelöst ist? In welcher Version? Samson [Diese Nachricht wurde von Samson53 am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tsx Mitglied
 
 Beiträge: 103 Registriert: 06.03.2010
|
erstellt am: 23. Mrz. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samson53
Moin, nach 5x Lesen hab ichs verstanden (glaub ich). Du willst also die Einzelstation "Stanzprozess" pausieren bis das Rüsten von SP2 abgeschlossen ist? Sollte funktionieren mit:
Code: waitunil SP2.ruestet=false prio 1;
In PS 9.0 ist austrittsbereit / finished nicht überwachbar. ------------------ Grüße, tsx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
 
 Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
|
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:         
Hallo tsx, jao, das war's. Aber es kommt noch dazu, dass die Coilstation auch mal gestört ein kann. Deswegen muss ich zusätzlich noch überwachen ob gestört. Ausserdem kann gerade Schichtpause sein, so dass sich der Zugriff auf die Coilstation wiederum verzögern kann. Eine Kaskade: waituntil coilstation.ruestet = false Prio 1 waituntil coilstation.gestoert = false prio 1 waituntil Coilstation.pausiert = false prio 1 wollte ich mit waituntil Coilstation.Be.austrittbereit Prio 1 umgehen Gib es ein Ereignis das überwachbar ist und den Zustand nicht gestört/pausiert/gerüstet anzeigt? Gruß Samson ------------------ Operative Hektik ersetzt geistige Windstille. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |

| | Feinwerkmechaniker / Werkzeugmechaniker (m/w/d) im Betriebsmittelbau | Werden Sie Teil der Sortimo Familie und damit ein Baustein unseres Erfolgs! Wir sind Markt- und Technologieführer für Fahrzeugeinrichtungen, mobile Transportlösungen, Regal- und Koffersysteme. Seit 1973 sind wir mit unseren Produkten ?Made in Germany? am Markt und sorgen bei Handwerk, Handel und Industrie für Ordnung und Effizienz. Unser Firmensitz liegt im bayerischen Zusmarshausen und doch sind wir in über 40 Ländern zu finden: Weltweit sind wir rund 1.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
|
tsx Mitglied
 
 Beiträge: 103 Registriert: 06.03.2010
|
erstellt am: 24. Mrz. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samson53
Mir ist keine Möglichkeit bekannt. Außerdem ist eine Kaskade auch der falsche Ansatz, am besten verbindest du das mit and. Code: waituntil coilstation.ruestet = false and coilstation.gestoert = false and coilstation.pausiert = false Prio 1
------------------ Grüße, tsx  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |