| Umspannwerke nach IEC 61850 leicht gemacht |
Autor(16237)
|
Thema: Verdrahtung wird nicht erkannt (468 mal gelesen)
|
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 21. Feb. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem bei Ruplan. Im Bild habe ich eine Wandlerverdrahtung. Alle Verbindungen werden im Klemmenplan richtig erkannt bis auf 11-15. Die wird als Brücke erkannt und nicht als Verdrahtung. Kann das an der A-B-Verbindung liegen? Wenn ja kann man das abstellen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. [Diese Nachricht wurde von robroy55 am 21. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Verplaner Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 14.11.2013 Ruplan 2020 EVU
|
erstellt am: 21. Feb. 2022 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robroy55
Hallo, erlaube mir den Kommentar, dass die Schaltung generell etwas eigenartig wirkt. Ich nehme an, du musst etwas aus dem Bestand übernehmen? Normalerweise hätte man wohl 11, 12, 13 belegt. Zu deinem eigentlichen Problem: Versuche mal in Klemme :11 und :15 jeweils im IDENT "AUTOBR" ein "N" einzutragen. Hilft das? ------------------ Bis zu 99mal 1.0s warten...eine Aufforderung zum Kaffeetrinken :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| E-Planer (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
|
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 04. Jul. 2022 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Verplaner, sorry war längere Zeit nicht hier. Ich habe das gerade mal ausprobiert. Funktioniert. Danke! Übrigens stimmt, das sind Bestandspläne! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |