Ruplanungsloser Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 62 Registriert: 04.03.2011
MS Windows 7 Ruplan 4.81A EVU-Modul
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddinauska
Hallo, wie heißt denn die Fehlermeldung genau? Sagt das Informationssystem irgendetwas ungewöhnliches? Du kannst doch auch auf doppelte Symbole prüfen um herauszukriegen was da kollidiert.
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddinauska
Hallo Maddinauska
das Symbol UW400 darf nur einmal pro Kabel vergeben werden. Wenn Du zum Beispiel ein Kabel von =E02 nach =E03 hast. Darfst Du es nicht im Kabelübersichtsblatt im =E02 und =E03 darstellen.
Ruplanungsloser Mitglied Energieanlagenelektroniker
Beiträge: 62 Registriert: 04.03.2011
MS Windows 7 Ruplan 4.81A EVU-Modul
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maddinauska
Zitat:..........Das Symbol UW400 darf nur einmal pro Kabel vergeben werden. Wenn Du zum Beispiel ein Kabel von =E02 nach =E03 hast. Darfst Du es nicht im Kabelübersichtsblatt im =E02 und =E03 darstellen.....
Ha, das beschäftigt mich schon länger, da mach ich doch mal einen neuen Thread zu auf.
LG Ralf
[Diese Nachricht wurde von Ruplanungsloser am 20. Dez. 2013 editiert.]