Hallo,
nur zur Info - für alle, die auch das Problem haben / hatten...
Um keine Fehler mit der Bahnkorrektur auf der Maschine zu erhalten, muss einfach die Bearbeitungstoleranz entsprechend erhöht werden.
Bei uns hat sich eine Toleranz von 0,0005 bzw. 0,0001 als akzeptabel herausgestellt. (!!!)
Leider dauert die Berechnung natürlich entsprechend länger. :-(
Bei einem kürzlichen Problem wurde bei einer Toleranz von 0,005 eine theoretische Abweichung von über 0,2 mm ausgegeben.
Kein Wunder also, das die Maschine ein Problem mit der Bahn hatte.
Dies nur zur Info.
Gruß
Martin
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP