Autor Thema:  V8i-S2/bei DSTV-Stücklistenausgabe fehlt Angabe der Blechdicke (1301 mal gelesen)
jkies
Mitglied
Dipl.-Ing. (FH)


Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies

Beiträge: 99
Registriert: 07.08.2009

Windows 7 (64bit)
ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015

erstellt am: 10. Sep. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


DSTV-Stüli_ohne_Dicke.zip

 
Hallo alle zusammen,

wir sind mitten bei der Projektauslieferung und der Kunde moniert, daß bei den DSTV-Stücklisten die Angabe der Blechdicke fehlt.

Wir fahren mit den gleichen Einstellungen wie unter der V 18.0 wo es ohne Probleme funktionierte.

Im Anhang habe ich einmal ein kleines Modell, die DSTV-Stückliste und die verwendeten Einstellungen zusammengepackt.

Wir haben nun schon allesmögliche probiert, jedoch ohne Erfolg. Die Blechdicke wird nicht mit ausgegeben.

Wir bekommen nun mächtigen Druck vom Kunden und benötigen dringend eine schnelle Lösung des Problems !!!!!

Wer kann helfen

mfg.

jkies

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RWo
Mitglied
Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von RWo an!   Senden Sie eine Private Message an RWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWo

Beiträge: 31
Registriert: 26.12.2009

erstellt am: 10. Sep. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich


stueckliste.JPG

 
Hallo,

hab´ das leider grade erst gelesen.
Mir fällt auf, dass in den globalen Einstellungen die Plattendicke vorne dran steht, aber bei den Platteneigenschaften zuletzt genannt ist. Vielleicht hilfts.

Wolfgang

[Diese Nachricht wurde von RWo am 10. Sep. 2010 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von RWo am 10. Sep. 2010 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Pro-Steeler
Mitglied
Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von Pro-Steeler an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-Steeler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-Steeler

Beiträge: 35
Registriert: 23.07.2009

Autocad Architecture 2009
Pro-Steel V18.0 (8.10.0.21)

erstellt am: 10. Sep. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich


Einstellung.JPG

 
Hallo

Wichtig ist eigentlich die EXPORT Einstellung (siehe Anhang).
Wenn man diese Verändert, bekommt man im darunter stehenden Feld
ein Beispiel angezeigt, wie es nachher auf der Stückliste aussieht.

Hoffe geholfen zu haben.

VG Alex

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

jkies
Mitglied
Dipl.-Ing. (FH)


Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies

Beiträge: 99
Registriert: 07.08.2009

erstellt am: 13. Sep. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo alle zusammen,

vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bei der Exportbeschreibung mußte noch das $(W) eingetragen werden.
Dann ist auch die Blechdicke mit dabei, zumindest bei 90% der Bleche.
Bleche bei denen in den Eigenschaften oben in der 1. Zeile nichts steht, fehlt die Blechdicke dann immer noch.
Das sind in der Regel Anschlußplatten von erzeugten Stirnplattenstößen.
Es ist aber nicht immer, daß da nichts drin steht. Es ist kein System zu erkennen.
Die bessere Lösung, ist wenn man bei den globalen Einstellungen unter "gerade Platten" bei der Option "gewünschter Plattenname" nichts einträgt oder BL.
Dann kommt die Blechdicke immer mit.
Wahrscheinlich hat Prosteel ein Problem damit, wenn man vom Standardplattennamen "BLECH" abweicht und dort was Anderes einträgt.

Grüße
jkies

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz