Autor Thema:  keine Lösung bei Temperatur- und Eigengewichtbelastung (417 / mal gelesen)
stefanV
Mitglied
Student

Sehen Sie sich das Profil von stefanV an!   Senden Sie eine Private Message an stefanV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanV

Beiträge: 3
Registriert: 17.06.2019

erstellt am: 17. Jun. 2019 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo,
Ich arbeite gerade wegen meiner Bachelorarbeit das erste Mal mit ANSYS APDL.
Ich soll ein Stahlblech bei steigenden Temperaturen bis 1000°C und Belastung durch Eigengewicht simulieren. Dazu habe ich ein MISO Werkstoff-Gesetzt füe verschiedene Temperaturen definiert und die Belastung in 6 verschiedenen Lastschritten aufgebracht.

Ich habe es mit den Elementtypen Shell181 und Solid 185 versucht.
Wenn ich beim Meshing Modelle mit nur ganz wenigen Elementen erstellt habe, aslo bspw 2 Elemente, hat alles funktioniert und die Belastungen wurden gelöst.
Wenn ich jedoch feinere Netzte verwende und es Lösen will sagt mir das Programm irgendwann, dass Bestimmte Verschiebungen größer als das Limit sind.

Kann mir dabei jemand helfen? Gibt es andere Elementtypen, die dafür besser geeignet wären?


Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

stefanV
Mitglied
Student

Sehen Sie sich das Profil von stefanV an!   Senden Sie eine Private Message an stefanV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanV

Beiträge: 3
Registriert: 17.06.2019

erstellt am: 17. Jun. 2019 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Material Definition:

/prep7

! --- Definition Material 1 [Deckschicht] --- 
mp,nuxy,1,0.3                        ! Querkontraktion Deckschicht
mp,reft,1,20                          ! Referenztemperatur Deckschicht 20°C
mp,dens,1,7850                        ! Dichte Deckschicht [kg/m^3] 
KOMBCONV=23                          ! Konvektion

!Temperaturtabelle für Eigenschaften
mptemp,1,20,100,200,300,400,500
mptemp,7,600,700,800,900,1000,1100

!temperaturabhängige Wärmeausdehnungskoeffizienten
mpdata,alpx,2,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6
mpdata,alpx,2,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6


!temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit
mpdata,kxx,1,1,40.4,41.6,41.7,40.9,39.3,37.5
mpdata,kxx,1,7,35.4,31.8,32.8,33.8,34.2 

!temperaturabhängige Wärmeausdehnungskoeffizienten
mpdata,alpx,1,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6
mpdata,alpx,1,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6
mpdata,alpy,1,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6
mpdata,alpy,1,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6
mpdata,alpz,1,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6
mpdata,alpz,1,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6

!neue Temperaturtabelle für Eigenschaften
mptemp,1,20,100,200,300,400,500
mptemp,7,600,700,800,900,1000,1100 

!temperaturabhängiger E-Modul
mpdata,ex,1,1,210000e6,210000e6,189000e6,168000e6,147000e6,126000e6                              !E(Temperatur) nach DIN EN 1993-1-2, Tabelle 3.1
mpdata,ex,1,7,65100e6,27300e6,18900e6,14175e6,9450e6,4725e6

!Multilineares Werkstoffgesetzt für versch. Temperaturen
tb,miso,1,12                                    !Für Material 1, 12 definierte Temperaturen (20,100,200,300,...,1100)
tbtemp,20                                      ! für T=20°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannungs-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0019957,419.1e6
tbpt,defi,0.15,578.105e6
tbpt,defi,1,1005.4e6
tbpt,defi,1.125,1005.4e6
tbtemp,100                                      !Für T=100°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0019159,402.34e6
tbpt,defi,0.15,554.9e6
tbpt,defi,1,965.18e6
tbpt,defi,1.125,965.18e6
tbtemp,200                                      !Für T=200°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0020334,384.31e6
tbpt,defi,0.15,559.03e6
tbpt,defi,1,972.22e6
tbpt,defi,1.125,972.22e6
tbtemp,300                                      !Für T=300°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0020780,349.11e6
tbpt,defi,0.15,626.26e6
tbpt,defi,1,1089.15e6
tbpt,defi,1.125,1089.15e6
tbtemp,400                                      !Für T=400°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0020670,303.85e6
tbpt,defi,0.15,607.01e6
tbpt,defi,1,1055.67e6
tbpt,defi,1.125,1055.67e6
tbtemp,500                                      !Für T=500°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0021066,265.43e6
tbpt,defi,0.15,462.48e6
tbpt,defi,1,804.32e6
tbpt,defi,1.125,804.32e6
tbtemp,600                                      !Für T=600°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0032189,209.55e6
tbpt,defi,0.15,250.32e6
tbpt,defi,1,435.34e6
tbpt,defi,1.125,435.34e6
tbtemp,700                                      !Für T=700°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0043498,118.75e6
tbpt,defi,0.15,130.07e6
tbpt,defi,1,226.215e6
tbpt,defi,1.125,226.215e6
tbtemp,800                                      !Für T=800°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0035111,66.36e6
tbpt,defi,0.15,86.72e6
tbpt,defi,1,150.81e6
tbpt,defi,1.125,150.81e6
tbtemp,900                                      !Für T=900°C
tbpt,defi,0,0                                  ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0036960,52.39e6
tbpt,defi,0.15,72.26e6
tbpt,defi,1,125.68e6
tbpt,defi,1.125,125.68e6
tbtemp,1000                                      !Für T=1000°C
tbpt,defi,0,0                                    ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.0044349,41.91e6
tbpt,defi,0.15,48.16e6
tbpt,defi,1,83.75e6
tbpt,defi,1.125,83.75e6
tbtemp,1100                                      !Für T=1100°C
tbpt,defi,0,0                                    ! Spannung-Dehnungspunkte
tbpt,defi,0.004436,20.96e6
tbpt,defi,0.15,28.91e6
tbpt,defi,1,50.27e6
tbpt,defi,1.125,50.27e6


! - REFERENZTEMPERATUR   
mp,reft,1,20                                    ! Referenztemperatur für Stahl zu 20°C

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

stefanV
Mitglied
Student

Sehen Sie sich das Profil von stefanV an!   Senden Sie eine Private Message an stefanV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanV

Beiträge: 3
Registriert: 17.06.2019

erstellt am: 17. Jun. 2019 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

SOLUTION:

/SOLU

antype,trans                      ! transiente Analyse
rescontrol,norestart,none
nropt,full                        ! full Newton-Raphson 


!Lastschritt 1
! - Allgemein

timint,on ! Transiente Effekte einschalten
autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten
kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last
nsubst,5,20,5 ! Zwischenschrittoptionen

time,60 ! Erster Lastschritt nach einer Minute

tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C

! - Brandbelastung



bfa,all,temp,349 ! und die berrechnete Temperatur für t=1min aufgebracht
alls ! Selektierung aufheben


solve ! Lastschritt wird aufgelöst

! -- Lastschritt 2

! - Allgemein

timint,on ! Transiente Effekte einschalten
autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten
kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last
nsubst,8,20,8 ! Zwischenschrittoptionen

time,300 ! Erster Lastschritt nach fünf Minuten

tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C


! - Brandbelastung

bfa,all,temp,576 ! und die berrechnete Temperatur für t=5min aufgebracht
alls ! Selektierung aufheben


solve ! Lastschritt wird aufgelöst


! -- Lastschritt 3

! - Allgemein

timint,on ! Transiente Effekte einschalten
autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten
kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last
nsubst,10,25,10 ! Zwischenschrittoptionen

time,600 ! Erster Lastschritt nach 10 Minuten

tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C


! - Brandbelastung


bfa,all,temp,678 ! und die berrechnete Temperatur für t=10min aufgebracht
alls ! Selektierung aufheben


solve ! Lastschritt wird aufgelöst


! -- Lastschritt 4

! - Allgemein

timint,on ! Transiente Effekte einschalten
autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten
kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last
nsubst,12,30,12 ! Zwischenschrittoptionen

time,1800 ! Erster Lastschritt nach 30 Minuten

tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C


! - Brandbelastung


bfa,all,temp,842 ! und die berrechnete Temperatur für t=30min aufgebracht
alls ! Selektierung aufheben


solve ! Lastschritt wird aufgelöst


! -- Lastschritt 5

! - Allgemein

timint,on ! Transiente Effekte einschalten
autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten
kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last
nsubst,18,35,18 ! Zwischenschrittoptionen, maximal 20, minimal 5 Zwischenschritte

time,3600 ! Erster Lastschritt nach 60 Minuten

tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C


! - Brandbelastung


bfa,all,temp,945 ! und die berrechnete Temperatur für t=60min aufgebracht
alls ! Selektierung aufheben


solve ! Lastschritt wird aufgelöst


! -- Lastschritt 6

! - Allgemein

timint,on ! Transiente Effekte einschalten
autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten
kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last
nsubst,18,35,18 ! Zwischenschrittoptionen

time,5400 ! Erster Lastschritt nach 90 Minuten

tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C


! - Brandbelastung


bfa,all,temp,1006 ! und die berrechnete Temperatur für t=90min aufgebracht
alls ! Selektierung aufheben


solve ! Lastschritt wird aufgelöst

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz