Forum:Sicherheitstechnik
Thema:Ventilabschaltung
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:                                                
                                                       
Ihre Antwort:

Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
*
Bild
Zitat
Code

*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette

10 20 40

Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.

Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.

Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".

*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.

T H E M A     A N S E H E N
PENT

Beiträge: 49 / 0

EPLAN Electric P8 - Professional V2.3

Guten Morgen Zusammen,

ich hab mal ne Kurze frage zu Ventilabschaltungen in einem Sicherheitskreis.

Reicht es aus wenn ich Ventile die in einem Schutzbereich liegen nur über die Wartungseinheit und über das SPS-Programm abschalte oder muss ich die 24V Steuerspannung für das Ventil ebenfalls Sicherheitsgerichtet wegschalten.

Abmaler

Beiträge: 380 / 711

Hey.
Kommt doch immer auf die Funktion an.
Wenn z.B. Spannstationen oder Greifer auch bei NOT-Halt
die Teile nicht verlieren dürfen?
Und bei der Wartungseinheit: was soll ausgeführt werden?
Nur Druck abschalten oder auch entlüften?
Habt ihr einen in der Firma, der eine qualifizierte
Risikobeurteilung anfertigt und dokumentiert?  Mit dem musst du
zusammen arbeiten.
PENT

Beiträge: 49 / 0

EPLAN Electric P8 - Professional V2.3

Die Wartungs einheit wird komplett entlüftet.

Wenn der Sicherheitsbereich betreten wird werden die Ausgänge software maßig abgeschaltet und die Wartungseinheit entlüftet.

Letztenendes geht es mir mehr um die Schaltung.

Normalerweise wird das 24V Potenzial der Ventile/ Ausgangskarten ja zusätlich mit weggeschaltet.


Hier stellt sich die Frage ist das immer notwendig?

Oder bruache ich das nur um ein Bestimmtes PL zu erreichen.

Jester_Karbach

Beiträge: 343 / 6675

Windows XP
sonst nix

Könnte ein Einschalten durch Fehlfunktion des Ausgangs zu einer ungewollten Bewegung/Aktion führen? Offenbart sich der Fehler des Ausgangs? Welche Sicherheit soll erreicht werden?

Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, das Abschalten via normalem Ausgang reicht nicht.