Forum:Sicherheitstechnik
Thema:Ãœberwachung Not-Halt-Kette
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:                                                
                                                       
Ihre Antwort:

Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
*
Bild
Zitat
Code

*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette

10 20 40

Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.

Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.

Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".

*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.

T H E M A     A N S E H E N
FHörstmann

Beiträge: 85 / 0

i7 870
8GB RAM
ATI Firepro V4800
----
Win 7 Prof
Alibre Design™ Expert [2017] 64-bit
DraftSight™ 2017 x64
EPlan Compact™ [mit Wartung]
Protel™ 99SE
Altium™

Moin moin,

wir betreiben bei einem Kunden zwei Laserlichtquellen (<5mW) und haben dafür verschiedene Ein /Abschaltkriterien.

Interne PLC (Halbleiterausgang HTL)
Not-Halt (öffner)
Schlüsselschalter (für Wartung)
Externe PLC (schliesser)

Bisher haben wir mit einfachen Relais eine Schaltung aufgebaut die den Lasern die Stromversorgung kappt, wenn eine der Abschaltkriterien erfüllt ist.

Wenn jetzt aber das Relais klebt, welches die Versorgung unterbricht, kann man die Laser nur noch per Not-Aus oder Software abstellen.

Ich habe jetzt bei Phoenix Contact ein bisschen bei den Sicherheitsrelais gestöbert, bin aber durch die Vielfalt eher verwirrt worden.

Wenn ich jetzt meine Abschaltbedingungen in EINE Kette packe, wie binde ich dann das aktiv getriebene Signal der internen PLC ein?
Wenn ich da ein Relais dran setze, damit ich einen Schliesser für meine Kette habe, muss ich das Relais dann überwachen?

Wie wird überhaupt so eine Not-Halt-Kette überwacht?

Gruß Fabian

robroy55

Beiträge: 2528 / 139

Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU

Hallo Fabian,

ich habe das zwar schon länger nicht mehr eingesetzt aber es gibt (oder gab) von Siemens zwangsöffnende Hilfsrelais. Sollte für deinen Fall eigentlich sinnvoll sein. Ansonsten gibt es natürlich die entsprechenden Pilz-Relais für den Not-Halt.

------------------
Grüße aus Frangn
Rob

Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.

FHörstmann

Beiträge: 85 / 0

i7 870
8GB RAM
ATI Firepro V4800
----
Win 7 Prof
Alibre Design™ Expert [2017] 64-bit
DraftSight™ 2017 x64
EPlan Compact™ [mit Wartung]
Protel™ 99SE
Altium™

Ich habe sicherheitsrelevante und funktionsrelevante Abschaltbedingungen.
Die funktionsrelevanten sind nicht mit Sicherheitsbauteilen aufgebaut.
Darf ich die trotzdem in eine Kette mit den Sicherheitsbauteilen packen.
Ich meine, die sicherheitsrelevanten können die Kette ja, unabhängig davon ob noch andere Teile verbaut sind, zuverlässig öffnen.

Ist sowas zulässig?

Gruß Fabian

robroy55

Beiträge: 2528 / 139

Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU

Guten Morgen,

wie gesagt ist das schon etwas länger her dass ich damit zu tun hatte. Für genauere Angaben oder was zulässig ist müsste ich mich erst wieder mal einlesen.

Aus dem Bauch heraus würde ich trotzdem die beiden Ketten getrennt verarbeiten. Generell sehe ich aber keine Probleme wenn alles in einer Kette verarbeitet wird.

Grundsätzlich hängt es aber von der Risikobeurteilung der Maschine/Anlage ab was wie verarbeitet werden muss.

------------------
Grüße aus Frangn
Rob

Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.