Forum:EPLAN Electric P8
Thema:Abbruchstellen (übergeordnet)
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:                                                
                                                       
Ihre Antwort:

Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
*
Bild
Zitat
Code

*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette

10 20 40

Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.

Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.

Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".

*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.

T H E M A     A N S E H E N
hual

Beiträge: 1101 / 0

EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179
Professional
Experten Menü

Hallo zusammen!

Ich habe in meinem Projekt folgende Struktur (identifizierend):
==FF=Z1++A1+U1
Da sich viele Anlagenteile gleichen, wäre es sehr von Vorteil wenn ich diese einfach kopieren könnte ohne Abbruchstellen eine eindeutige Bezeichnung geben zu müssen.
Ich habe die Abbruchstellen auf "übergeordnet" eingestellt.

Da ich aber Verbindungen zwischen den +Einbauorten benötige, also von ==FF=Z1++A1+U1 zu ==FF=Z1++A1+U2 findet EPLAN die Gegenstelle nicht wenn ich die Abbruchstelle mit Vorzeichen"-" definiere.
Ich muss eine einmalig vorkommende Bezeichnung wählen.

Diese Verbindungen zwischen den Einbauorten wiederholt sich aber immer wieder und sollte einfach kopiert werden können.

Hab ich eine Möglichkeit EPLAN mitzuteilen, dass mit Vorzeichen "-" erstellte Abbruchstellen Einbauort übergreifend sein dürfen, erst ab ++Aufstellungsort eine Gesamtnummerierung notwendig ist?

Kompliziert zu formulieren...

lg
Alois

Christof G

Beiträge: 963 / 18

EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit

Hallo Alois,

Eplan unterscheidet:

mit "-" verweist die Abbruchstelle nur in den identifizierenden Strukturen

ohne "-" verweist die Abbruchstelle unabhängig der Struktur, wenn das "übergeordnet" auch angehakt ist.

So ein bißchen Struktur aber halt nicht die komplette gibt es meines Wissens nicht.

Wenn die Abbruchstellen, die übergeordnet sein sollen, immer auf der selben Seite sind, könntest Du dort einen Strukturkasten darüber legen und ein gemeinsammes == wählen, das beim kopieren nicht verändert werden muß..
Man kann Strukturkästen auch auf unsichtbar einstellen.

Gruß Christof

------------------
alles wird gut!

hual

Beiträge: 1101 / 0

EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179
Professional
Experten Menü

Unser momentaner Weg ist die Abbruchstellen per Hand zuzuweisen.
So lassen sich die verbundenen +Einbauorte in einen neuen ++Aufstellungsort kopieren und Verbindungen bleiben erhalten.
Mann muss halt einmal alles manuell zuweisen.

lg
Alois