Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".
*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.
Beiträge: 21210 / 1076 System: F1 Teert und federt mich nicht, falls die Antwort für MEP(Objekte) Quatsch sein sollte: zu a) wenn diese Leitungen händisch erstellt wurden (= blöder Kreis in Acad), dann Nein zu b) Die Darstellung wird ja nicht überall gleich sein, denn einige Leitungen werden wegfallen, verspringen oder ähnliches, Also ein ein temporäres Script schaffen welches eine Objektwahl um Y,X verschiebt, ------------------cadffm
und GoogleZitat:
Original erstellt von Torero:
Nun ist es leider so dass der Architekt den Schacht verschoben hat.
Meine Frage:
Wie kann ich am gescheitesten (Es sind ca. 200 Rohre und 20 kanäle) die Rohre verschieben?
Ich gehe jetzt von dem aus, dass ich jetzt jeder einzelnen Plan öffnen muss und die zu verschieben.
a) Oder gibt es da andere Lösungen?
b) Oder wie würdet ihr in Zukunft mit sowas umgehen?
(wundert mich jedoch das man da so arbeitet, oder redest du hier von einem kompletten 2D-Projekt ?)
daher keine weiteren Ideen (Ansonsten natürlich Block bzw Xref).
dann jeden Plan durchgehen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD