Beiträge: 101 / 0 Advance Steel 2022 Mich würde mal interessieren ob das jemand schon so praktiziert hat? ------------------ Stormbringer67 Beiträge: 3133 / 139 Klapprechner 1, mit W7 ich habe zwar keine Antwort auf deine Frage, aber könntest du mal ein Bild posten wie das gemeint ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Beiträge: 101 / 0 Advance Steel 2022 sorry das es etwas gedauert hat. Hatte zu viel im die Ohren. Hier ist ein Auszug wo man erkennen kann was gemeint ist. ------------------ Stormbringer67 Beiträge: 3133 / 139 Klapprechner 1, mit W7 danke für dein Bild, ich interpretiere es so: ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Beiträge: 101 / 0 Advance Steel 2022 ------------------ Stormbringer67 Beiträge: 13130 / 350 Inventor 2021 - W7pro64 - F-Secure-Safe PS: Es muss ja nicht gleich der Fall diskutiert werden, ob eine Person abstürzen würde. Unangenehm genug wäre schon, wenn beim Sturz oder Stolpern Werkzeug über Bord geht. ------------------ It's not the hammer - it's the way you hit! [Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 17. Jan. 2023 editiert.]Stormbringer67
ACAD 2018
Windows 10Vor kurzem sah ich in der Norm zu Steigleitern eine Regelung die mir noch gar nicht aufgefallen war. Das Geländer gegenüber einer Steigleiter erhöht werden müssen war schon immer klar.
Nun sollen die Geländer auch noch mit einer maschenartigen Füllung geschlossen werden. Ist schon seit 2016 in der Norm festgelegt, war mir aber noch nie aufgefallen. Es hatte auch noch nie jemand danach gefragt.
Viele Grüße,TC17pro
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
----------
HiCAD V. 2701Hallo, Zitat:
Nun sollen die Geländer auch noch mit einer maschenartigen Füllung geschlossen werden.
sein soll? Ich würde mich darüber freuen, danke.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen.
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.Stormbringer67
ACAD 2018
Windows 10Hallo,
Viele Grüße,TC17pro
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
----------
HiCAD V. 2701Hallo,
a. Die Einstiegstelle ist auf (nicht seitlich) einer Bühne/Podest.
b. Die Bühnen-/Podesttiefe ist kleiner 1500mm ist.
c. Der Abstand zwischen OK, Geländer(Podest) und Fallschutz (Käfig) groeßer 700mm ist.
d. Die Geländerhoehe (Podest) mind. 1m ist.Zitat:
Mich würde mal interessieren ob das jemand schon so praktiziert hat?
Ich denke daß dieser Fall seltenst eintritt und/oder leicht zu umgehen ist indem
die Konstruktion entsprechen angepaßt wird.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen.
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen.
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.Stormbringer67
ACAD 2018
Windows 10Danke für deine Antwort,
aber leider ist das bei unseren Maschinen nicht immer zu vermeiden. Im Gegenteil, es kommt soger sehr oft vor, weil der Platz nicht mehr hergibt.
Die Norm gibt es schon seit 2016 in dieser Form, es ist mir aber jetzt erst aufgefallen.
Nun da ich es weiß kann ich es nicht einfach so ignorieren, obwohl sich mir der Sinn nicht erschließt. Ich finde die Norm schießt hier über das Ziel hinaus.
Viele Grüße,Roland Schröder
Dell-M4600 2,13GHz 12GB Quadro2000M
15,4" 1920x1080, am Dock: 27" 2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical - SpacePilotClassicHab ich auch bisher noch nicht gebraucht, finde es aber logisch.
Dass eine Person im Sturz zwischen den Geländerstäben durch taumelt, ist doch denkbar (wenn nicht sogar schon mal passiert).
Also Gitter dran und fertig. Besser als später eventuell vor Gericht erscheinen zu müssen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de