Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".
*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.
Beiträge: 1125 / 0 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Build:14841 habe gerade die Information einer Baustelle bekommen, dass 1 Leitungsschutzschalter immer auslöst. Ich versuche jetzt eine passende Lösung für das Problem zu finden. Neue Leitung verlegen ist sowieso mal muss (Querschnitt für 50A+ auswählen) Aber Wie schütze ich die Leitung jetzt sinnvoll? Dachte an sowas hier: Was meint ihr dazu? lg Beiträge: 339 / 281 AMD Ryzen 9 5900X Wie ist die Sache zu Ende gegangen? Wurde Transformator aus einem öffentlichen Netz versorgt?hual
Professional
Experten MenüHallo zusammen,
Nach meiner Recherche, hat sich jetzt herausgestellt dass man dort einen 25kVA Transformator an einen C16 Automaten angeschlossen hat...
Alles was ich weiß ist:
-Trafo Nennleistung 35kVA (3x 400 V)
o Transformatorschutzschalter
o Transformator Schaltrelais (gibts die in der Leistungsklasse)
o Einschaltstrombegrenzer
o Nulldurchgangsschalter
AloisTPD-Andy
128GB DDR4
Sapphire Radeon GPRO X060
Space Navigator
Win11 Pro 22H2
Office Pro 2021
Fusion 360
SolidEdge 2023@hual:
Einen 25kVA Transformator an einem C16 A Leitungsschutzschalter ist vorsichtig formuliert unrealistisch.
Wen ja sind die Vorraussetzungen für den den Anschluss,die Inbetriebnahme und den Betrieb
in den TAB Mittelspannung des Netzbetreiber vorgeschrieben. Die TAB MS basieren zum Teil auf der VDE AR-N 4110.