Automatische Nummerierung von Klemmen / SEE Electrical
Sergej R. 05. Feb. 2021, 07:26

Hallo zusammen!
Ich habe das Problem, dass wenn ich eine Seite kopiere und diese wieder einfüge die Klemmen von -X4 35/36/37/38 auf -X5 35/36/37/38 geht. Das ist dieses um 1 höher zählen. Kann man es deaktivieren? Der soll ja bei der Klemmleiste -X4 bleiben nur die Klemmen einen höher zählen. Ich benutze SEE Electrical V8R2.
Gibt es eventuell ein Benutzerhandbuch? Denn ich habe da noch mehrere Sachen die ich mir anschauen möchte.

Vielen Dank!

MfG Sergej R.

Tim.M 05. Feb. 2021, 08:30

Guten Morgen Sergej R.,

herzlich willkommen im CAD.de Forum und vielen Dank für Ihren Beitrag.

Aktuell werden in V8R2 die Klemmleistennamen beim "Seite kopieren" und "Seite einfügen" hoch nummeriert. Sie können die automatische Nummerierung der Klemmenleistennamen wie folgt abschalten:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Stromlaufplan" im Projektbaum.
- Wählen Sie im Kontextmenü "Eigenschaften" aus.
- Öffnen Sie den Reiter "Klemmenleiste" (ganz rechts).
- Wählen Sie in diesem Reiter die Klemmennummerierung "Frei".
- Nun bleiben die Klemmennamen beim Seite kopieren erhalten.
- In der V8R2 werden in diesem Fall aber beim Seite kopieren nicht die Klemmennummern hoch nummeriert. Dies erfolgt nur beim Kopieren über die Zwischenablage (Strg+C und Strg+V). Ab der SEE Electrical V8R3, die voraussichtlich in den nächsten 10 Wochen verfügbar sein wird, werden dann auch die Klemmennummern weiter nummeriert.

Das Handbuch finden Sie unter:
C:\Users\Public\Documents\IGE+XAO\SEE Electrical\V8R2\Dokumentation\Handbuch

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Softwarepflegevertrag haben, damit Sie auch automatisch die neue Version erhalten.


Mit freundlichen Grüßen
Tim.M

Sergej R. 05. Feb. 2021, 08:41

Hallo Tim.M

Vielen Dank für die Antwort. Das habe ich schon probiert aber das ist nicht so wie in der Vorgänger Version. Dann warten wir mal auf das Update