SPS Anschluss mit mehreren Zielen / EPLAN Electric P8
RET-DWR 03. Jul. 2014, 14:19

Hallo zusammen.
Ich habe eine SPS Karte (Siemens, S7326-1KB02-0AB0) die hat einen Speisanschluss, Klemme 4, diese übernimmt die Versorgung für 6 Eingänge der Karte.

Allpolig habe ich jeweils Symbole mit je 2 Anschlüssen (immer Speisung und DI)

An der Versorgung Klemme 4 habe ich die 4 Querverweise. Alles tiptop.

Einziger Schönheitsfehler:
Im Prüflauf wird natürlich gemotzt, dass die Klemme 4 nur einen Anschluss hat und nicht 6 Anschlüsse. Kann ich dies irgendwo ändern, gibts einen SPS Anschluss der 6 Ziele hat?


Gruss Domi

bgischel 03. Jul. 2014, 21:37

Man kann am Symbol auf der Registerkarte Symbol-/Funktionsdaten unter dem Knöpfchen Logik die Anzahl der Ziele einstellen...