Ändern der Klemmen Nummerierungsreihenfolge / EPLAN Electric P8
Karsten1975 28. Nov. 2013, 11:16

Hallo,

kann man die Reihenfolge der Nummerierung von Klemmen ändern? Momentan nummeriert Eplan von oben nach unten und dann von links nach recht. Ist es möglich es so einzustellen, dass von links nach rechts und dann von oben nach unten nummeriert wird?

Gruß,
Karsten

Karsten1975 28. Nov. 2013, 15:28

Blöde Frage oder warum gibt es keine Antwort? 

nairolf 29. Nov. 2013, 08:08

Hallo !

Nein, keine blöde Frage, aber so was muss man halt erst nachstellen, und Arbeit gibt's ja dann auch noch 

@Thema:
EPLAN bestimmt die Reihenfolge der Nummerierung über das Normblatt, d.h. im Normblatt ist eine "Auswertungsrichtung <12103>" definiert (i.d.R. "Senkrecht").
Daher nummeriert EPLAN u.a. von oben nach unten (aber auch die BMK-Übernahmerichtung hängt davon ab  )

Was man tun könnte:
a) die Klemmen über "Klemmleiste bearbeiten" manuell so sortieren, wie man das braucht, und dann die Klemmen nummerieren mit Option "Reihenfolge: Wie Sortierung"

b) man macht sich eine Kopie des Normblattes, und stellt in diesem die Auswerterichtung auf "Waagrecht".

Dann auf der Seite zuerst alle Klemmen markieren, und "BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035>" auf "Alternativ zu Normblatt stellen".
(Nicht erschrecken, die Klemmen sind nund "zerrissen" , also erstmal nicht zusammengehörig, da ja die BMK-Übernahme nun von oben nach unten läuft).

Als nächstes an der Seite als Normblatt die vorhin erstellte Kopie einstellen. Nun ist die Klemmleiste wieder zusammengehörig, und man kann alle Klemmen auf der Seite nummerieren mit Option "Reihenfolge: Seitenorientiert".

Nun wären alle Klemmen von links nach rechts, und danach erst von oben nach unten nummeriert.

Jetzt wieder an allen Klemmen die "BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035>" auf "Entsprechend der Normblattausrichtung" einstellen, und in den Seiteneigenschaften das temp. eingestellte Normblatt entfernen.

Danach müsste alles passen.

ACHTUNG:
Inwieweit sich das kurzfristige Umschalten des Normblattes auf andere auf der Seite befindliche Funktionen auswirkt, und ob das beim Zurückstellen alles wieder passt (sollte es eigentlich), habe ich nicht überprüft.

Vllt. gibt's ja auch noch eine total einfache Lösung, und ich denk aktuell nur zu kompliziert, aber da müsste sich dann jemand anderes dazu äißern 

LG
nairolf