Hilfe für einen Dokumentenbeauftragten / EPLAN Electric P8
ThoMay 06. Jun. 2013, 07:03

Hallo Gemeinde.

Als Dokumentenbeauftragter muß ich die einzelnen Schaltpläne in die Dokumentation mit aufnehmen.
So weit so gut.

Da diese in E-Plan erstellt werden, hier zwei Fragen:
Kann ich eine in Excel erstellte Änderungsliste in ein Projekt einbinden?
Ist diese dann dort zu bearbeiten?
Wird diese bei der Blattgesamtanzahl berücksichtigt?

Gruß
ThoMay

bgischel 06. Jun. 2013, 08:43

Moin... 

Zitat:
Da diese in E-Plan erstellt werden, hier zwei Fragen: Kann ich eine in Excel erstellte Änderungsliste in ein Projekt einbinden?
Ja, als eine Seite vom Typ Fremddokument und dann wird hier in den Eplan Seiteneigenschaften das Dokument ausgewählt und eingebunden.
Zitat:
Ist diese dann dort zu bearbeiten?
Nein. Wenn man diese "Seite" in Eplan zum bearbeiten öffnen möchte dann wird das Fremddokument geöffnet. Es startet also Excel und öffnet die Tabelle.
Zitat:
Wird diese bei der Blattgesamtanzahl berücksichtigt?
Ja...

kaule 06. Jun. 2013, 09:05

...Bernd wie immer!
schnell
präziese
auf den Punkt genau
10ü's
CU

ThoMay 09. Jun. 2013, 19:46

Hallo Bernd.

Viiiiiiieeeeeeelen Dank

Gruß
ThoMay