Messstellennummer bei Instrumenten / AutoCAD P&ID
HiLa1969 02. Mrz. 2016, 09:14

Ich nutze seit etwa 6 Monaten AutoCAD P&ID 2016 als Netzwerklizenz und war bisher damit zufriedener als mit der vorherigen Version. Seit ich in der letzten Woche das Service Pack 2 installiert habe, kann ich allerdings bei Instrumentensymbolen nicht mehr die Messstellennummer bearbeiten. Bei Tag beschriften, ist das Feld grau hinterlegt wie schreibgeschützt, obwohl kein Schreibschutz bei den Eigenschaften aktiviert ist. Ein Kollege hat zeitgleich ebenfalls die Version installiert einschließlich aller Service Packs und hat das gleiche Problem. Das betrifft nicht nur meine Projekte mit speziellen Symbolen, sondern selbst Projekte, die komplett neu angelegt werden. Ein anderer Kollege, der nur die Grundinstallation ohne Service Packs installiert hat vor vielen Monaten, hat das Problem nicht.
Kann mir einer das erklären bzw. hat jemand ähnliches beobachtet? Welche Gegenmaßnahmen werden empfohlen?

Marvin41 02. Mrz. 2016, 10:45

Bitte in der Konfiguration den Schreibschutz für die Felder aufheben.

Siehe:

https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Not-possible-to-tag-instruments-in-the-default-project-in-AutoCAD-Plan t-3D-2016-Extension-1.html

cadwomen 02. Mrz. 2016, 15:34

Hallo Hartmut

dein Link will nicht ganz ;-) dir folgen

cu

Zitat:
Original erstellt von Marvin41:
Bitte in der Konfiguration den Schreibschutz für die Felder aufheben.

Siehe:

[URL=https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Not-possible-to-tag-instruments-in-the-default-project-in-AutoCAD -Plan]https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Not-possible-to-tag-instruments-in-the-default-project-in-AutoCA D-Plan[/URL] t-3D-2016-Extension-1.html


Marvin41 02. Mrz. 2016, 15:50

Not possible to tag instruments in the default project in AutoCAD Plant 3D 2016 Extension 1

bitte den Suchbegriff in Google eingeben:

"Read Only Instrument Plant 3D"

HiLa1969 02. Mrz. 2016, 16:18


Konfiguration.pdf

 
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich  nicht die Option, den Schreibschutz an- oder abzuschalten. Da ist nichts zum Hakensetzen siehe Anhang.