| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: SmartWiring mit Verdrahtungsliste/Excel (720 mal gelesen)
|
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 15. Feb. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir testen gerade SmartWiring mit einer Verdahtungsliste (.xlsx). Die Fertigung verdrahtet bereits damit und nun haben sich im Schaltschrank Änderungen ergeben. Wenn ich aus dem EPLAN eine neue Beschriftung (.xlsx) ausgebe und das Projekt im SmartWiring aktualisiere verändern sich die Gesamtverbindungen. Allerdings in einem unglaublichen Rahmen: alt: 770 nach aktualisieren:1483 Im Projekt sind drei Verbindungen hinzugekommen und zwei andere entfallen. Somit müssten es anstatt 770 nun 771 Verbindungen vorhanden sein. Es haben sich auch die bereits verlegten Drähte geändert: alt: 80 nach aktualisieren: 671 Die Hilfe hat leider nicht geholfen. Könnt ihr mir helfen wie sich das SmartWiring Projekt mit Verdrahtungsliste richtig aktualisieren lässt? Gibt es eine Funktion um "doppelte" Verbindungen zu entfernen o.ä.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
|
erstellt am: 15. Feb. 2021 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
was sind die Verbindungen? sind das nur Ader/Draht oder auch brücken usw? das Problem kenn ich, dass man alle art verbindungen genommen hatte und da sind stegbrücken, direktverbindungen usw. alles mit dabei, aber man will ja nur ader/draht. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 15. Feb. 2021 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haben die nicht relevanten Verbindungen schon rausgeworfen. Siehe Screenshot vom Filter. Der Export wurde beide Male mit der gleichen Beschriftung (& Filter) erstellt. Auszug aus der Hilfe: "Der neue Stand des Projekts wird nun zum Bearbeitungsstand der aktuell geöffneten Projektinstanz hinzugeladen." "Beide Stände werden miteinander verglichen und zusammengeführt." Wenn beide Stände miteinander verglichen werden, sollten im Anschluss ja keine doppelten Verbindungen vorhanden sein? Edit: Wenn ich nur die neue Datei einlese, quasi als neues Projekt, dann stimmen die Verbindungen. [Diese Nachricht wurde von Jonas-4711 am 15. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 16. Feb. 2021 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich denke ich bin einen Schritt weitergekommen. Habe soeben ein testprojekt exportiert, geändert und aktualisiet: alt neu Gesamt: 504 725 erledigt: 9 227 Den Filter bei Status auf "Entfernt" gesetzt. Es werden 218 Verbindungen angezeitgt die entfernt wurden. Ich habe zwar nur drei Verbindungen hinzugefügt und keine Verbindung entfernt, aber gut... gesamte Verbindungen: 725-218=507 Nachdem ich zu den 504 Verbindungen drei neue Verbindungen hinzugefütgt habe, passen 507 Verbindungen. erledigte Verbindungen: 218+9=227 Folglich iritiert lediglich die Fortschrittsanzeige. Ich vermute, an diesem Problem können wir nichts ändern. Für mich und die Fertigung ist es auf jeden Fall verwirrend, wenn die Verbindungen "unkontrolliert" wachsen. Unterm Strich stimmt die Verdrahtungsliste aber. Beste Grüße!
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 24. Feb. 2021 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte die "Lösung" des Problems bekannt geben. Nach einigen Tagen mit dem Support kam es zu folgender Lösung: Es muss jede Verbindung im Schaltplan nummeriert werden und der XML Export entsprechend der Verbindungsnummer (ID) sortiert werden. Die ID darf sich anschließend nicht mehr ändern. Neue Verbindungen erhalten eine neue ID. Anschließend sollte das Aktualisieren problemlos funktionieren.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tk.Nguyen Mitglied e-Planer
Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2021 Eplan 2023 Eplan Pro Panel Eplan Smart wiring
|
erstellt am: 01. Mrz. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
Hi Jonas wir fangen gerade auch mit Smart Wiring an. Danke für die Information. Zur Lösung habe ich eine Frage. 1.Die Verbindung muss nummeriert werden. Bedeutet bei jedem Platzieren einer Verbindung muss man eine Verbindungsbezeichnung vergeben? Oder wie kann man die Verbindungsnummer pflegen? 2.Hat jemand hier eine Guide für Installation Smart Wiring auf dem Server. LG Nguyen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 01. Mrz. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, du brauchst überall eine eindeutige Verbindungsbezeichnung -> Projektdaten - Verbidnungen - nummerieren (zuvor VDP platzieren) Hierzu brauchst du ein vernünftiges Schema. Hängt natürlich davon ab wie ihr das haben möchtet. Wenn du bei der Nummerrierung "manuell gesetzt" anhakst, kannst du bei nachfolgenden Verbindungsnummerierungen bei Überschreiben "Außer manuell gesetzte" auswählen. Somit hat jede Verbindung die gleiche Nummer und neue Verbindungen kommen "hinten hin". Den Guide für die Installation bitte direkt bei deinem EPLAN Außendienstler bzw. über das EPLAN Solution Center anfragen. Leider sind sämtliche Anleitungen in Zusammenhang mit SmartWiring nicht besonders ausführlich. Kleiner Hinweis: Solltet Ihr euch eine Lizenz leihen (Testlizenz für 6 Monate), und zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Lizenz leihen (6 Monate) müsstet Ihr den Lizenzserver auf den Endgeräten laufen lassen. Es ist nicht möglich zwei im Lizenzen auf dem Server einzutragen - lt. EPLAN seit Version 2.8 so. Andernfalls müsste man ein (riesiges) Fass mit dem Vertrieb von EPLAN usw. aufmachen um die zwei einzelnen Lizenzen igrendwie zu einer 2-Fach Lizenz umzuwandlen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tk.Nguyen Mitglied e-Planer
Beiträge: 16 Registriert: 01.03.2021 Eplan 2023 Eplan Pro Panel Eplan Smart wiring
|
erstellt am: 01. Mrz. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas-4711
Hi Jonas, Danke für die schnell Infos. Bedeutet noch viele Arbeit für uns bezüglich Smart Wiring Wie habt ihr die Änderung im Schaltplan auf Smart Wiring aktualisieren. Einfach neue Smart Wiring File mit gleichen Name erzeugen und im Server einfügen? Guide: Es geht wahrscheinlich nicht anders. Wir muss Eplan kontaktieren. Aktuelle haben wir 5 Lizenz für Smart Wiring. Sie laufen alle zusammen über Eplan Linzenz Manager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas-4711 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 134 Registriert: 13.09.2018 EPLAN Electric P8 2.7 HF3 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
|
erstellt am: 01. Mrz. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SmartWiring erstellt bei "Projekt öffnen" aus dem xml eine eigene Instanz in der SmartWiring Datenbank. Somit brauchst du die xml nur beim ersten öffnen. Nachfolgend muss man mit Projekt fortsetzen arbeiten. Der Name deiner Aktualisierung darf also den gleichen Namen haben wie die ursprüngliche Datei. Aber Achtung! Man kann eine Aktualisierung nicht rückgängig machen (Aussage EPLAN). Zukünftig soll es eine Art "Vorschau" geben was passiert, wenn aktualisiert wird. Am besten machst du erst ein paar Versuche, ob alles so klappt wie gewünscht bevor die Liste in der Fertigung freigegeben wird. Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |