erstellt am: 16. Okt. 2019 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stehe gerade im Wald... alle Versuche haben bis jetzt nicht zum Efolg geführt. Jemand jeine Idee, wie ich Eplan beibringe, dass es sich hier um eine Drahtbrücke handelt? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jannik931878765 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.10.2019 Eplan P8 Versuin 2.4 HF6
|
erstellt am: 16. Okt. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 16. Okt. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt In den Projekteinstellungen musste die Einstellung Brückenoptimierung entfernt werden... EDIT:
Code: BrückenoptimierungDie grafisch gezeichneten Verbindungen zwischen den Teilklemmen entsprechen nicht immer den logisch benötigten Verbindungen für die Brückenbildung. So können Teilklemmen beispielsweise zeichnerisch mehrfach miteinander verbunden sein. Ist die Projekteinstellung Brückenoptimierung aktiviert, so werden - unabhängig von den gezeichneten Verbindungen - möglichst Stegbrücken an Stelle von Drahtbrücken zwischen den Klemmen erzeugt. Auch die internen Brücken werden neu erzeugt. Aus den grafischen Verbindungen ist nur ersichtlich, welche Teilklemmen grundsätzlich untereinander verbunden sind, nicht jedoch, zwischen welchen einzelnen Klemmen die Brücken bestehen. Die bei der Brückenoptimierung entstehenden Stegbrücken werden jeweils an der ersten Teilklemme (mit der kleinsten Anschlussbezeichnung) vom letzten zum vorletzten Anschluss der Klemme aufgelegt. Die Anschlussart, die jeweils für den letzten Klemmenanschluss eingestellt ist, bestimmt, welche Art von Brücke / Verbindung entsteht. Normalerweise sollte der letzte Anschluss die Anschlussart "Stegbrücke" haben.
------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 16. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 17. Okt. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
^^ihr mögt es gerne kompliziert... Zitat: Original erstellt von A.Robert: Stehe gerade im Wald... alle Versuche haben bis jetzt nicht zum Efolg geführt.Jemand jeine Idee, wie ich Eplan beibringe, dass es sich hier um eine Drahtbrücke handelt?
Einfach der Verbindungsdefiniton "DBU 0,75" die richtige Funktionsdefinition geben, derzeit dürfte "Verbindung, allgemein" eingestellt sein. Mach daraus "Drahtbrücke" oder "Ader/Draht", je nachdem was dein Klemmenplan kann / wie er auswertet / auswerten soll. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! [Diese Nachricht wurde von eCAT am 17. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 17. Okt. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eCAT: ^^ihr mögt es gerne kompliziert... Einfach der Verbindungsdefiniton "DBU 0,75" die richtige Funktionsdefinition geben, derzeit dürfte "Verbindung, allgemein" eingestellt sein. Mach daraus "Drahtbrücke" oder "Ader/Draht", je nachdem was dein Klemmenplan kann / wie er auswertet / auswerten soll.
Ja so einfach war es doch nicht. Was denkst du wie viel ich mit der Umstellung der Logiken und den Funktionsdefinitionen gespielt habe... Eplan scheint alles zu ignorieren, sobald die Einstellung Brückenoptimierung in den Optionen aktiviert ist. Den Vorschlag von Jannik habe ich nicht ausprobiert. Vielleicht würde das die Einstellung aushebeln?! Gerade keine Zeit zum testen. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Bei uns ist die Brückenoptimierung aktiv, und das bescrhiebene Verfahren führte bisher immer zur gewünschten Brückenbildung. Stell mir bitte mal ein Seitenmakro zur Verfügung, dann stelle ich das nochmal nach. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |