Autor Thema:  Versionskonflikt bei auswertlauf 64 bit (1943 / mal gelesen)
SeeAkt
Mitglied
Inbetriebnehmer-Entwickler-Servicetechniker


Sehen Sie sich das Profil von SeeAkt an!   Senden Sie eine Private Message an SeeAkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeeAkt

Beiträge: 14
Registriert: 07.10.2019

Win10;Eplan P8 2.7
irgendwann mal gelernt:
WS-Cad; Autocad, Allplan; Eplan 5.14/ 5.71. Baucad, Nemetschek, uvm
FEM etc. pp.<P>sehr begeisterungsfähig, aber auch sehr Vergesslich.

erstellt am: 10. Okt. 2019 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


64Bit.png

 
Einen wundervollen Donnerstag-Nachmittag an die Profi-Front!
Folgendes Phenomen:
Nach dem ich einen Plan von einem Kollegen geändert habe, wollte ich einen erneuten Auswertlauf durchführen.
Dieser Startet, jedoch moniert er sofort auch das mit einer Eplan 64 Bit Version, auch eine 64 Bit Office version erforderlich sei!

Jedoch habe ich auf meiner Maschine Office  64 Bit installiert und aktiviert! !?


Hmm wer weis fundierten Rat?

Lieben Dank im vorraus
Mit freundlichem Gruß
Rudi

[Diese Nachricht wurde von SeeAkt am 10. Okt. 2019 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von SeeAkt am 10. Okt. 2019 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

PatrickE
Mitglied
staatl. gepr. Techniker


Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE

Beiträge: 184
Registriert: 15.05.2018

Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)

erstellt am: 11. Okt. 2019 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo SeeAkt,
konntest du denn vorher ganz normal mit Eplan arbeiten?

Ansonsten schau dir bitte die Microsoft Access Database Engine (2016 oder 2010) an. Kann zwar sein, dass du Office 64Bit installiert hast aber für Eplan ist Access 64 Bit installiert und es könnte sein, dass dir das fehlt.

Hier der Link:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920

Alternativ kannst du auch die 2010er Version nehmen.

Gruß
Patrick

------------------
cad-tutorials.de

Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

eCAT
Mitglied
Ingenieur


Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT

Beiträge: 422
Registriert: 02.09.2015

Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4

erstellt am: 11. Okt. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Dazu am besten mal die Suche quälen.
Mit der 2016er ging es bei uns nicht, nur mit der 2013.
Was passt/geht, hängt vom verwendeten Officepaket ab.

------------------
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RoodyMentaire
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire

Beiträge: 107
Registriert: 04.09.2011

Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
----------------------
Windows 10 professional
------------------
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023

erstellt am: 14. Okt. 2019 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich


14-10-_2019_07-47-42.jpg


14-10-_2019_07-49-53.jpg

 
Moin zusammen,

ich hänge mich mal mit dran.

Diese Fehlermeldung habe ich auch seit einigen Tagen (Wochen?). Bei der Artikelauswahl ploppt sie manchmal auf, manchmal nur 1x und manchmal muss ich auch mehrmals auf das X klicken.

Wir verwenden eine SQL DB.

Das Problem trat mit 2.7 und Office 2016 schon auf. Im Moment arbeite ich am gleichen Rechner mit 2.8 und Office 2019. Problem besteht weiterhin.

Die ESS_part001.mdb (siehe Screenshoot) ist auch nirgends (meines Wissens nach) als DB eingestellt.

Also falls noch jemand einen Lösungsansatz hat....

mfG
Mathias

------------------
----------------------------------------------------
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.

[Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Okt. 2019 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Okt. 2019 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

SeeAkt
Mitglied
Inbetriebnehmer-Entwickler-Servicetechniker


Sehen Sie sich das Profil von SeeAkt an!   Senden Sie eine Private Message an SeeAkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeeAkt

Beiträge: 14
Registriert: 07.10.2019

Win10;Eplan P8 2.7
irgendwann mal gelernt:
WS-Cad; Autocad, Allplan; Eplan 5.14/ 5.71. Baucad, Nemetschek, uvm
FEM etc. pp.<P>sehr begeisterungsfähig, aber auch sehr Vergesslich.

erstellt am: 14. Okt. 2019 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Nun ich habe in der letzten woche einfach mal das Projekt "geschlossen" udn dann den Auswertlauf iniziert, und siehe da er lief durch.
Wenn du die Fenstertexte beachtest stellst du fest das er sich an den unterschiedlichen Klemmen aufhängt, zumeist,
Teilweise muss ich das erst mal wieder alles verstehen.
Nach jahren ist es wieder ein neuanfang!!

Gruß Rudi

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

PatrickE
Mitglied
staatl. gepr. Techniker


Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE

Beiträge: 184
Registriert: 15.05.2018

Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)

erstellt am: 14. Okt. 2019 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Ist eure Projektverwaltungsdatenbank auch auf SQL gestellt (Einstellungen -> Benutzer -> Projektverwaltungsdatenbank)? Und wie sieht es mit dem Wörterbuch aus? Die sollten dann natürlich alle auf SQL umgestellt werden weil Eplan sonst dort an der Stelle auf Access zugreift und 64Bit haben will.

Einfach in der Einstellungssuche oben mal SQL eingeben und dann sollten eigentlich die 3 Einstellungen gezeigt werden wo man zwischen SQL und Access wechseln kann.

Gruß
Patrick

------------------
cad-tutorials.de

Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RoodyMentaire
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire

Beiträge: 107
Registriert: 04.09.2011

Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
----------------------
Windows 10 professional
------------------
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023

erstellt am: 14. Okt. 2019 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Jupp,

steht und stand alles auf SQL.

Gruß
Mathias

------------------
----------------------------------------------------
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HOC
Ehrenmitglied



Sehen Sie sich das Profil von HOC an!   Senden Sie eine Private Message an HOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOC

Beiträge: 1816
Registriert: 14.06.2004

5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14

erstellt am: 14. Okt. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von RoodyMentaire:
.. ESS_part001.mdb (siehe Screenshoot) ist auch nirgends (meines Wissens nach) als DB eingestellt...

Hallo Mathias,
doch,doch siehe dein Bild
Artikeldaten ergänzen über Eplan Data Portal (Intern)

------------------
Grüße
HOC

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RoodyMentaire
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire

Beiträge: 107
Registriert: 04.09.2011

Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
----------------------
Windows 10 professional
------------------
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023

erstellt am: 14. Okt. 2019 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo HOC,

danke für deine Antwort. Ich habe "Artikeldaten ergänzen über" jetzt auf "EPLAN Data Portal" gestellt. Dies ist die einzige andere Auswahlmöglichkeit in dem Dialog. Ich werde mal testen.
Wobei sich mir die Funktion (auch mit der Erklärung in der Hilfe) nicht erschließt.
???

edit 10:49
Die neue Einstellung ändert nichts an dem Verhalten. Ich werde an dieser Stelle aber mal weiter forschen.


Gruß
Mathias

------------------
----------------------------------------------------
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.

[Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Okt. 2019 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HOC
Ehrenmitglied



Sehen Sie sich das Profil von HOC an!   Senden Sie eine Private Message an HOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOC

Beiträge: 1816
Registriert: 14.06.2004

5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14

erstellt am: 14. Okt. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Mathias
keinen Eintrag 

siehe auch hier

------------------
Grüße
HOC

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RoodyMentaire
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire

Beiträge: 107
Registriert: 04.09.2011

Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
----------------------
Windows 10 professional
------------------
EPlan P8 2.9 SP1 Update 12
EPlan Pro Panel Addon 2.9
Eplan 2023

erstellt am: 15. Okt. 2019 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeeAkt 10 Unities + Antwort hilfreich

Danke HOC,

das ist die Lösung. -> kein Eintrag -> keine Fehlermeldung.

Da bin ja ja froh,, dass ich mit dem nichtverstehen nicht alleine dastehe. 

Gruß
Mathias

------------------
----------------------------------------------------
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag