erstellt am: 01. Mrz. 2019 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich ist mein Problem einfach zu lösen, jedoch schaffe ich es ohne Hilfe anscheinend nicht. Ich möchte einen Klemmenplan für die -XB Klemmleiste ausgeben. Soweit so gut, jedoch passt die Sortierung der Klemmleiste nicht. Anscheinend wir die Funktionsschablone des Artikel im Klemmenplan angezeigt. Könnte man diese ausblenden? Danke für eure Hilfe Matthias [Diese Nachricht wurde von mattgyver am 01. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
|
erstellt am: 01. Mrz. 2019 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattgyver
Hallo, Du kannst es zwar zur Not ausblenden, in dem Du an der Klemmleistendefintion die Eigenschaft "Hauptklemme nicht verwenden" einschaltest, aber eigentlich solltest Du die Funktionen zeichnen, die zum Artikel gehören, dann überlagert die Funktionsschablone die Zeichnung und alles ist gut. Deine Klemme 1 Etage 1 ist laut Artikel eine PE Klemme mit einem Anschluß, Du zeichnest Klemme mit Steg 2 Anschlüsse, deine Funktionsschablonen haben laut Artikel Anschlußbezeichnung Klemme 1 = 1, Klemme 2=3 2 usw - da zweifel ich jetzt mal den Artikel an, die Klemmennummer ist die Eigenschaft "Klemmen/Steckerkontaktbezeichnung", Anschlußbezeichnungen sind vlt bei Teilklemmen nötig, nicht jedoch zwingend bei Etagen Klemmen, man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen...
------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattgyver Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.03.2018
|
erstellt am: 01. Mrz. 2019 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, danke für deine Hilfe erstmal. Ich hab jetzt die PDL 4 S/N/L/PE und die PDL 4 S/L/L/ im Configurator bei Weidmüller zusammen gesetzt. Außerdem habe ich die Artikel über die Artikelstammdaten platziert und nicht verändert. Das einzige was ich jetzt nicht hin bekomme, ist die Sortierung der Klemmen. Ich würden den Klemmenplan einfach gern mit L1/L2/L3/N/PE haben wollen. Jedoch ist bei mir immer die PE Klemme die erste, da sie ja auch laut Funktionsschablonen die erste ist. Wie konnte ich das machen? Danke für deine Hilfe LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattgyver Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.03.2018
|
erstellt am: 01. Mrz. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
|
erstellt am: 02. Mrz. 2019 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattgyver
Zitat: ...Wenn ich die Sortierung mit der Hand verschiebe...
Hallo Matthias, wie machst du das? wahrscheinlich änderst du die Ebene Siehe Eigenschaften bei Klemmen (eventuell muss du diese erst einblenden (Auszug aus Hilfe) Klemme: Geräteposition: Über diese Eigenschaft werden Klemmengeräte (z.B. Mehrstockklemmen) identifiziert. Alle Klemmen eines Klemmengeräts haben dieselbe Geräteposition. Innerhalb eines Klemmengeräts legt die Sortierkennung die Reihenfolge der Klemmen fest. Ich sehe aus deinem Klemmenplan geht eh nicht hervor, dass dies eine Mehrstockklemme ist (oder wird es noch ein Steuerschrank?). Also warum machst du so ne Menge Fleißarbeit, zeichne die Klemmen im SLP als normale Klemmen und die Auswertung Seitenorientiert führt zum gewünschten Ergebnis. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattgyver Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.03.2018
|
erstellt am: 03. Mrz. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HOC: wie machst du das? wahrscheinlich änderst du die Ebene
genau, aber nur weil ich einen Artikel hinterlegt habe, der eine Funktionsschablone hat die ich nicht gebrauchen kann. Zitat: Original erstellt von HOC: Also warum machst du so ne Menge Fleißarbeit, zeichne die Klemmen im SLP als normale Klemmen und die Auswertung Seitenorientiert führt zum gewünschten Ergebnis.
So hatte ich es am Anfang ja auch gemacht. Wenn ich aber dann einen Artikel bei der Klemme hinterlegt, erzeugen mir immer die Funktionsschablonen eine leere Zeile im Klemmenplan. Das wollte ich eben damit verhindern! LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
|
erstellt am: 04. Mrz. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mattgyver
Das liegt an der Funktionsschablone der Artikelnr. Dort muss genau das drin stehen was du bei den Eigenschaften der Klemme auch eingibst bzw. auswählst. Wenn das nicht zusammen paßt kommt eben deine KKonstellation raus. Entweder die Funktionsschablone des Artikels entfernen oder alle Klemmen richtig stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattgyver Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 29.03.2018
|
erstellt am: 05. Mrz. 2019 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, die Funktionsschablonen und auch die Ebenen bei Mehrstockklemmen sind beim zeichen am SLP für meine Darstellung teilweise nicht passend. Ich muss mir jetzt überlegen, ob ich die SLP anpasse oder eben die Klemmen. Wie macht ihr das in so einen Fall? LG Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |