das ist ein vieldiskutiertes thema.
hat eure maschine nur eingangsklemmen oder ein zuleitungskabel?
es ist faktisch nach norm so, dass der kunde/projektleitende firma da selbst bemessen muss- außer du hast ein zuleitungkabel z.b. CEE32A ...
im falle deiner angabe von 20A kommt es drauf an ist das die summe deiner sicherungen? ist das die größte sicherung ist das eine vorsichung usw?
dann liegt es am kunden, ob er 5m kabel benötigt zum einspeisen, oder 100m ... oder gar 500m oder sogar 1000m.
dementsprechend ändert sich spannungsfall und auch der benötigte querschnitt.
in den meisten firmen haben wir folgendes gemacht und da kam es NIE wieder zu probleme ...
wir haben z.b. einen überstromlasttrennschaltautomat der z.b. bei 80A auslöst. dann ham wir angeben, dass MINDESTENS mit 80A und querschnitt XYZ in abhängigkeit von leitungslänge usw. genommen werden muss und die entsprecheden normen verwiesen und es gab komischerweise nie wieder rückfragen :-)
gut vor 3/4 jahr gabs das probloem dass der französische kunde plötzlich mit aluminium eingespeist hatte und statt 95qmm mit 150qmm alu ankam ... da unsere anlage nur 120qmm einspeiseklemmen hatte hat der kunde einen kasten neben den schaltschrank mit klemmen angebracht wo er 95qmm kupfer drangemacht hat wo er mit seinen 150qmm alu drankonnte ...
aber generell ist es kundensache außer du hast ein kabel mit stecker dran .. bei klemmen bist du mit deinen angaben raus und rest ist kundensache - außer er bezahlt es natürlich extra :P dann muss er dir aber die info geben wie viele meter die einspeisung entfernt liegt usw.
------------------