Hot News:

Mit Unterstützung durch:

  Foren auf CAD.de (alle Foren)
  EPLAN Electric P8
  nicht platzierte Verbindungen finden

Antwort erstellen  Neues Thema erstellen
CAD.de Login | Logout | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen

Anzeige:

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
  
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN
Autor Thema:  nicht platzierte Verbindungen finden (1930 mal gelesen)
trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 12. Jun. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen,
ich bekomme die Meldung "P005017: Ziel nicht vorhanden" bei der Auswertung.
Wie finde ich die nicht platzierte Verbindung?

Danke für eure Hilfe.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 12. Jun. 2018 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Nochmal Hallo,
In der Liste habe ich die Verbindung gefunden.
Aber wie kann ich die entfernen. P8 sagt, die kann nicht entfernt werden. 

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ralfm
Moderator
Elektrozeichner




Sehen Sie sich das Profil von ralfm an!   Senden Sie eine Private Message an ralfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm

Beiträge: 5534
Registriert: 21.08.2003

WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid

erstellt am: 12. Jun. 2018 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickytom 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo,
du kannst Menü -> Projekt -> Organisieren -> Komprimieren, bei den Einstellungen den 3...- Button da gibt es was mit nicht platzierte...

------------------
Grüße
Ralf

--------------

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 13. Jun. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Moin Ralf,
danke.
Daran habe ich auch selbständig gedacht. Auch insgesamt 10x Koprimieren behebt das Problem leider nicht, die Verbindung ist immer noch vorhanden.
Sie wird in der Liste im Navigator ohen Quelle und ohne Ziel geführt, ist angeblich platziert. Im Baum ist sie nicht zu finden. Löschen kann man diese Verbindung nicht. Kompromieren hilft nicht.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Braini87
Mitglied
Technischer Redakteur


Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87

Beiträge: 270
Registriert: 11.07.2008

EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.

erstellt am: 13. Jun. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickytom 10 Unities + Antwort hilfreich

trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 13. Jun. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke für den Hinweis.
Leider sind die Beiträge für V1.8.6.2432 (aus 2006, 12 Jahre alt), ich arbeite mit der 2.7.3
Weder die Komprimierung funktioniert, noch lässt sich die Verbindung löschen.
Die alten Beiträge zu dem Thema habe ich hier natürlich durchgesehen, da die sich aber nicht anwenden lasse (ältere Versionen) oder nicht funktionieren, stelle ich ja die Frage neu.
Gruß
Thomas

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Christof G
Mitglied
Steuerungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G

Beiträge: 1007
Registriert: 09.11.2006

EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit

erstellt am: 13. Jun. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickytom 10 Unities + Antwort hilfreich

hi,

Verbindungen aktualisieren hast Du sicher auch ausprobiert:
Projektdaten\Verbindungen\aktualisieren
Wenn man STRG+SHIFT Taste gedrückt hält, während man auf aktualisieren drückt wird der Umfang der Aktualisierung auf das ganze Projekt ausgeweitet...

Gruß Christof

------------------
alles wird gut!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 13. Jun. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Stimmt Christof, habe ich probiert.
Danke.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

19andre79
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79

Beiträge: 141
Registriert: 01.09.2009

EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9

erstellt am: 13. Jun. 2018 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trickytom 10 Unities + Antwort hilfreich

Moin,

handelt es sich vielleicht um eine "virtuelle" Verbindung über die Funktion "Geräte verschalten" (PROJEKTDATEN->BETRIEBSMITTEL->GERÄTE VERSCHALTEN?

Gruß André

------------------
*** Alles wird gut..! ***

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 13. Jun. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

He Andre, auch eine Möglichkeit. Danke.
Habe ich gerade nachgesehen. Ist es aber leider auch nicht.
Ich habe weder eine Quelle noch ein Ziel bei der Verbindung, also müsste ich da genau so alle Geräte prüfen wie "auf herkömmlichen Wegen".


Zitat:
Original erstellt von 19andre79:
Moin,

handelt es sich vielleicht um eine "virtuelle" Verbindung über die Funktion "Geräte verschalten" (PROJEKTDATEN->BETRIEBSMITTEL->GERÄTE VERSCHALTEN?

Gruß André


Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 13. Jun. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Noch mal was neues dazu:
Jetzt ist keine Seite mehr vorhanden. Habe ich nacheinander gelöscht, um den "Fehler" einzukreisen.
Es gibt also nur noch die Projektdaten.
Trotzdem ist die Verbindung vorhanden und lässt sich nicht entfernen.     
Wie gesagt: Komprimieren hilft auch nicht.
Eine erzwungene "virtuelle" Verbindung kann es ja nicht sein, wenn es keine Bauteile mehr gibt....

[Diese Nachricht wurde von trickytom am 13. Jun. 2018 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

trickytom
Mitglied
DI, tBw


Sehen Sie sich das Profil von trickytom an!   Senden Sie eine Private Message an trickytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trickytom

Beiträge: 16
Registriert: 07.03.2013

erstellt am: 18. Jun. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Ich habe im Solution Center nachgefragt.
Es scheint sich um "Altdaten" zu handeln, die "auf diesem Weg nicht zu löschen sind".
Ratschlag der Hotline:
Das Projekt nur mit Kofdaten kopieren und dann die Seiten  wieder aus dem (defekten) Originalprojekt einkopieren.

Danke für alle Tipps.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz